民用建筑一级负荷(非消防)的供电问题
canghaicha
canghaicha Lv.3
2013年10月23日 22:06:26
只看楼主

一类高层建筑,设置两台变压器,高压引自不同区域变电站,满足双重电源条件,低压设置母联开关,并采用自动联络,低压柜三级负荷均设置失压脱扣器,走廊照明属于一级负荷。我的走廊照明是每层设置单独的走廊照明配电箱,单回路树干式配电,电源直接引自低压母排。本人认为低压母排出专用单回路树干式给各走廊配电箱供电满足一级负荷的供电要求,因为上级低压母排通过联络开关的自动切换可以实现两个电源的供电要求,现实是图审专家不认可,请问这种供电是否满足规范要求,因为规范确实没有规定一级负荷的双电源设置在什么位置的问题,如果不要求设置在末端,我通过联络开关柜也实现了双重电源的要求啊!为什么就不可以呢

2013年10月26日 13:14:53
13楼
canghaicha 发表于 2013-10-25 21:38 规范条文解释中已经说明,不能考虑一路电源检修时,再加应急电源,这样考虑的话末端双电源检修不也没电了 …一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时。另一个电源不应同时受到损坏。
回复
hysynx
2013年10月26日 13:32:14
14楼
我的钱总是不够。
回复
levi2012
2013年10月26日 13:32:28
15楼
负荷要求是对一个供电单元必需是双电源,低压联络只能提高供电的可靠性,它不是一个供电单元的双电源。对于单元供电的变电所必需是上一级不同区域变电所引来的高压电源才是双电源 ,对于低压也必需是不同区域变电所或者柴油发电机引来的电源也是双电源 ,才能满足一级负荷的供电要求。
回复
tianpeizhang
2013年10月26日 13:41:54
16楼
电源引自不同区域变电站,指的是35kv级以上的电压等级,才可视为双电源。对于一级负荷,要求其电源为双电源:若用电设备电压为380v,相互独立的两路380v电源接至用电设备;若一级负荷用电设备电压为10kv,则相互独立的两路10kv电源均应接至用电设备。此时也仅仅是视为双电源。审图的要求是对的。
回复
ssqqugamd
2013年10月26日 18:18:15
17楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2013-10-26 18:20 编辑

(走廊照明属于一级负荷。我的走廊照明是每层设置单独的走廊照明配电箱,单回路树干式配电,电源直接引自低压母排。本人认为低压母排出专用单回路树干式给各走廊配电箱供电满足一级负荷的供电要求,因为上级低压母排通过联络开关的自动切换可以实现两个电源的供电要求。)审图没有错!走廊照明怎么属于一级负荷?一级负荷是在工业生产中如:正常电源中断时处理安全停产所必须的应急照明、通讯系统;保证安全停产的自动控制装置等。民用建筑中如:大型金融中心的关键电子计算机系统和防盗报警系统;大型国际比赛场馆的记分系统以及监控系统等。一栋楼的走廊照明由低压配电室控制那有为样供电的,应该按分区或者按楼层供电。
回复
canghaicha
2013年10月26日 18:52:06
18楼
tianpeizhang 发表于 2013-10-26 13:41 电源引自不同区域变电站,指的是35kv级以上的电压等级,才可视为双电源。对于一级负荷,要求其电源为双电源: …规范依据在何处?听说国外的双电源使用的很少,在中国却大量的在使用,不知道是否是真的?
回复
canghaicha
2013年10月26日 18:55:43
19楼
ssqqugamd 发表于 2013-10-26 18:18 (走廊照明属于一级负荷。我的走廊照明是每层设置单独的走廊照明配电箱,单回路树干式配电,电源直接引自低 …走廊照明怎么属于一级负荷?五星级的工程师对民用规范不了解吧?猜测你不是民用院的,低压配电室是就在这个办公楼的地下一层,每层走廊照明有自己的层控制箱,为什么不可以引自低压配电室?无凭无据的说对晚辈会是一个误导的
回复
canghaicha
2013年10月26日 18:58:59
20楼
levi2012 发表于 2013-10-26 13:14 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时。另一个电源不应同时受到损坏。我两台变压器可以提供两个电源的,一路检修,通过联络开关用另一个电源就可以的,另一个电源没有同时受到损坏
回复
canghaicha
2013年10月26日 19:01:57
21楼
cici_zc 发表于 2013-10-25 22:54 确实有,这不是瞎扯,我做过不少项目都有UPS而且带一般照明的另外请canghaicha淡定些,讨论技术问题,别 …不好意思,没有恶意的,呵呵,一般用EPS来带照明就可以了,UPS带照明对其转换时间是个资源浪费,言辞之处请谅解
回复
tianpeizhang
2013年10月26日 20:47:13
22楼
canghaicha 发表于 2013-10-26 18:52 规范依据在何处?听说国外的双电源使用的很少,在中国却大量的在使用,不知道是否是真的?现行GB50045中有此规定。可参阅条文说明