民用建筑一级负荷(非消防)的供电问题
canghaicha
canghaicha Lv.3
2013年10月23日 22:06:26
只看楼主

一类高层建筑,设置两台变压器,高压引自不同区域变电站,满足双重电源条件,低压设置母联开关,并采用自动联络,低压柜三级负荷均设置失压脱扣器,走廊照明属于一级负荷。我的走廊照明是每层设置单独的走廊照明配电箱,单回路树干式配电,电源直接引自低压母排。本人认为低压母排出专用单回路树干式给各走廊配电箱供电满足一级负荷的供电要求,因为上级低压母排通过联络开关的自动切换可以实现两个电源的供电要求,现实是图审专家不认可,请问这种供电是否满足规范要求,因为规范确实没有规定一级负荷的双电源设置在什么位置的问题,如果不要求设置在末端,我通过联络开关柜也实现了双重电源的要求啊!为什么就不可以呢

tianpeizhang
2013年10月26日 20:52:42
23楼
canghaicha 发表于 2013-10-26 18:58 我两台变压器可以提供两个电源的,一路检修,通过联络开关用另一个电源就可以的,另一个电源没有同时受到 …你的用电设备是低压的,要求有相互独立的两个低压电源。你现在高压相互独立没问题,若从配电室至用电设备的线路出现故障,两条线路同时故障的可能性更低吧。
回复
yi2006
2013年10月26日 23:26:17
24楼
值得探讨的问题,还有一级负荷是不是必须在末端自动切换,规范上有这样的条款吗?
回复
暗夜星痕
2013年10月28日 08:15:47
25楼
来向各位高手学习学习
回复
暗夜星痕
2013年10月28日 08:19:10
26楼
来学习学习
回复
kongzhuo12
2013年10月28日 08:51:22
27楼
这个问题争议已久,见仁见智而已,很多审图专家按“措施”审查,个人建议怕麻烦的情况下还是按专家意见来,不同专家本身对此意见不一致。
回复
ssqqugamd
2013年10月28日 09:19:11
28楼
canghaicha 发表于 2013-10-26 18:55 走廊照明怎么属于一级负荷?五星级的工程师对民用规范不了解吧?猜测你不是民用院的,低压配电室是就在这 …互相学习!走廊和走道是一会事吗?一类建筑的楼层的一级负荷还有:应急照明、值班室照明、安防系统用电等等,都从配电室单独引来,再单独设立配电箱,不觉得乱吗?如果火灾的烟遮挡了走廊天棚现场人员怎么逃生?走廊的照明是一级负荷火灾时不能断电,消防人员怎么施救?我认为民电指的走道照明是疏散指示照明吧。每层设一个应急用电配电箱就能满足一类建筑的负荷要求。技术就是技术不存在什么误导,对了就是对的,错了就是错的,更与星不存在任何关联。你可以向审图提出疑问看看他怎么回答。多问才能清楚,我主张设计者必需有自信,当别人提出疑问并且还有一定的道理,就应该改正才是正确的。
回复
wangyuhua917
2013年10月28日 09:38:48
29楼
都说的不错呀。:):)
回复
开心老爸
2013年10月28日 09:58:32
30楼
关键在于的联络柜是自动投入吗
回复
canghaicha
2013年10月28日 20:45:41
31楼
ssqqugamd 发表于 2013-10-28 09:19 互相学习!走廊和走道是一会事吗?一类建筑的楼层的一级负荷还有:应急照明、值班室照明、安防系统用电等 …互相学习,民建中的疏散指示是消防应急照明的一部分,或者说是疏散照明的一部分,走道照明(走廊照明)是非消防照明,按规范要求属于一级负荷,消防时需要切除。一个办公楼,肯定变配电室就在这个楼的中心,安防用电等同消防控制室,按照要求必须是双电源供电到末端,而且直接引自变配电室(变配电室不在本楼内除外),如果从低压母排直接出回路到各个重要负荷的末端配电箱,这在配电上是最简单的,画干线图也非常简单,易懂
回复
ssqqugamd
2013年10月30日 19:40:38
32楼
canghaicha 发表于 2013-10-28 20:45 互相学习,民建中的疏散指示是消防应急照明的一部分,或者说是疏散照明的一部分,走道照明(走廊照明)是 …一类建筑主要:高层住宅和公共建筑(人员集中的公共场所)走道照明主要就是为了高层消防要求,一级负荷在人员还没有逃离现场是不能断电的。能断电一级负荷还有什么意义?,实际情况:火灾发生、一般供电断电、应急照明和疏散指示照明、消防电梯排烟窗用电、防火卷廉用电是不能仃电。消防员救火时将应急照明仃电但是防火卷廉用电是不能仃电,疏散指示照明由自身的蓄电池供电是不小于30分钟。一级负荷带走廊照明是不对的。带走廊电梯门厅应急照明、防火卷廉门及应急照明还差不多。
回复

相关推荐