关于医用气体管径的确定, 一种是根据流速的限定确定管径,《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333—2002中,8.1.2第2条规定:气体在输送导管中的流速应不大于10m/s。根据这条规定和该规范表8.1.1-2各气体终端压力、流量、日用时间,再由公式d = 〔4Q/(πV)〕0.5可以确定管径。 另外一种是根据流量和允许的压力损失计算管道内径:
关于医用气体管径的确定,
一种是根据流速的限定确定管径,《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333—2002中,8.1.2第2条规定:气体在输送导管中的流速应不大于10m/s。根据这条规定和该规范表8.1.1-2各气体终端压力、流量、日用时间,再由公式d = 〔4Q/(πV)〕0.5可以确定管径。
另外一种是根据流量和允许的压力损失计算管道内径:
YBF001《军队医院洁净手术部建筑技术规范》规定:
表5-1
气体名称
|
标 准 压 力
(MPa)
|
允 许 压 力 损 失〔ΔP〕
|
|
最大计算长度(MPa)
|
Pa/m
|
||
氧气
|
0.5
|
0.05 MPa或10%
|
230
|
笑气
|
0.5
|
0.05 MPa或10%
|
230
|
氮气
|
1
|
0.05 MPa或10%
|
230
|
压缩空气
|
0.5
|
0.05 MPa或10%
|
230
|
负压吸引
|
-0.05(-400mmHg)
|
0.005 MPa或10%
|
80
|
当取管道比摩阻Pi = 230 Pa/m ,摩擦阻力系数λ = 0.3164/Re0.25,温度为35℃时,管道内径的估算公式:
d ≈ k Q00.37/ P 0.21
k = 3.01η0.05γ00.16
(此公式推导过程详见袁明华编著的《医用气体系统设计》36-41页)
式中: Q0 —— 0℃时一大气压气体的流量(ι/min);
P —— 计算截面上气体的绝对压力(MPa);
η —— 气体在35℃时的动力黏度(Kgf·s/m2);
γ0 —— 0℃时一大气压气体的重度(Kgf/m3)。
对一种确定的气体,η和γ0都是常数,故k是一个仅与气体种类有关的常数。
医用气体的k值 表5-5
气体种类
|
η*106(Kgf.s/m2)
|
γ0(Kgf/m3)
|
k
|
氧气
|
2.151
|
1.429
|
1.66
|
笑气
|
1.557
|
1.978
|
1.72
|
空气
|
1.919
|
1.293
|
1.624
|
氮气
|
1.85
|
1.251
|
1.612
|
氩气
|
2.36
|
1.781
|
1.727
|
二氧化碳
|
1.555
|
1.977
|
1.72
|
负压吸引
|
1.919
|
1.293
|
2.633
|
废气排放
|
1.919
|
1.293
|
1.624
|
除了以上方法确定管径外,还可以根据国家建筑标准设计图集
07K505—《洁净手术部和医用气体设计与安装》上面规定的来确定,例如第
134页氧气管计算表
现在问题来了,上表中手术室支干管管径与流量的关系,例如当手术台为
14时,用气量为
210l/min,管径为
DN15,通过公式
d = 〔
4Q/(π
V)〕
0.5计算,此时流速为
19.8m/s,远大于规范要求的
10m/s,显然是不对的
.
而如果根据公式d ≈ k Q00.37/ P 0.21来计算(查上面的表格k=1.66,按允许的最大压损为0.05MPa来计算,P=0.5MPa)d≈13.9mm,即取DN15是正确的。
实际工程中管径的大小大致是和图集07K505上面一样的。
最后,我们确定医用气体管径时到底该怎样确定,希望有前辈能讲解下。