-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------娱乐段子:kiss::设计师在走廊里吸烟,碰到总工,总工问:“为什么要吸烟?”设计师低下头,心情沉重地说:“规范看不明白,心情很郁闷!” 总工长叹一声说:“还有烟吗?”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
娱乐段子:kiss:
:设计师在走廊里吸烟,碰到总工,总工问:“为什么要吸烟?”设计师低下头,心情沉重地说:“规范看不明白,心情很郁闷!” 总工长叹一声说:“还有烟吗?”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
个人意见:kiss:
:规范只是其中某个阶段的、相对稳定的指导性文件(其中也包括部分强制性条文),规范也需要不断更新与完善。要是一本规范能管数百年,那不是更好的事么?可惜不能。科学技术在不断创新、不断进步,新的理论会不断取代或完善旧的理论。我们应该具有接受新事物的眼光与头脑,这样才能更好地融入这个社会而不会被淘汰。{:1_107:}
现在的规范和图集越来越多,且图集与规范往往不一样,甚至图集比规范的要求还要严格。规范是指导性条文,有些设计工作者按照图集的规定执行,国家标准吗?你也没有办法不执行!
这样比较乱,相关部门应对这些设计标准、图集给出真正规范性的要求,不能今天一本这个,明天一本那个,到底以哪个为标准执行,令设计人员十分费解?{:1_105:}{:1_105:}
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
共同探讨:kiss:
:下面大家搜集和整理下:规范的矛盾和不合理处,分享出来我们共同探讨~
分享者即可获得[12]个土木币的奖励!:victory::victory::victory:
(灌水者严惩)
活动奖励时间:time:
:
2013-10-24至2013-11-5
赶快来参加吧~
凡在帖子内看到:没有分享规范的一些问题的,直接扣除所得的土木币~~~
2楼
GB 50303-2002的9.1.4(强条)不间断电源输出端的中性线(N 极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相 连接,做重复接地。是一个错误规定。所以在2009电气措施2.5.9 第8条有了局部修改,将无条件的“……中性线……必须……直接……接地干线相连接,做重复接地”(错误规定)改成有条件的“……采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线不应就近直接连接”,也同样存在严重问题。
应该改为——
当(删除“三相”一词)UPS、EPS电源输出端接地形式采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得有任何电气连接。
尺短师傅答rk5707问。
老鹰乐队:
我记得重要场合系统采用高阻抗接地系统,UPS是不宜采用高阻抗接地系统,不要听那些而把刀子或扯淡
回复
3楼
JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》
1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
1 采用三级配电系统;
2 采用TN-S接零保护系统;
3 采用二级漏电保护系统。
疑问:
1、“必须符合”的第1款规定“采用三级配电系统”,难道小型施工现场“采用二级配电系统”不可以吗?
2、“采用TN-S接零保护系统”,难道有些施工现场不具备等电位联结条件,适宜“采用TT接地系统”且配合采用RCD不可以吗?
3、“TN-S接零保护系统”(应为TN-S系统或TN-S接地型式)等不规范的电工术语,均应予以修正。
回复
4楼
GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
第19.1.6条:“当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN),并应有专用接地螺栓,且有标识。”
a. 灯具“应接地”不适用于Ⅱ、III类灯具(若高度小于2.4m时III类灯具按《建筑验规》19.1.6规定接地,SELV安全超低电压反而存在“安全电压电死人”的可能,因为PE保护线会传导来自他处的故障危险电位,以往我国发生不少类似事故);也不适用采用隔离变压器供电方式的照明灯具(不配出PE线)。
b. 按灯具距地面高度小于2.4m要求“应接地”,已不满足目前Ⅰ类灯具的接地要求。建筑工程吊顶内等类似场所Ⅰ类灯具未接地而发生检修人员遭电击死亡、电气火灾等事故,屡见报道。
c. 除采用隔离变压器供电方式外,采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地(0类灯具已被淘汰)。
回复
5楼
欢迎大家积极讨论!!
回复
6楼
能在这里挑错的肯定都是研究很深很深的那类老同志啦。我在这里纯支持一下!
回复
7楼
rk5707 发表于 2013-10-24 14:49 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性 …3级配电系统包括一级总柜 二级分配电箱 三级开关箱 2条里面手动工具无法做到tt系统里面的直接接地
回复
8楼
yuanfeng0505 发表于 2013-10-24 15:26 能在这里挑错的肯定都是研究很深很深的那类老同志啦。我在这里纯支持一下!不一定要找出毛病,只要你认为规范没有表达清楚或者有什么矛盾的都可以发帖子的。
回复
9楼
学习了,谢谢楼主的分享~~~~
回复
10楼
现在还是新手,学习中。。。
回复
11楼
民规中关于疏散照明定义我觉得有不妥的地方:“13.8.3 公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:”此处的疏散照明明显是涵盖了疏散应急照明和疏散指示照明;13.8.5 中第二条说“疏散照明平时宜处于点亮状态”这里的疏散照明又明显是指的疏散指示照明。
回复