-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------娱乐段子:kiss::设计师在走廊里吸烟,碰到总工,总工问:“为什么要吸烟?”设计师低下头,心情沉重地说:“规范看不明白,心情很郁闷!” 总工长叹一声说:“还有烟吗?”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
娱乐段子:kiss:
:设计师在走廊里吸烟,碰到总工,总工问:“为什么要吸烟?”设计师低下头,心情沉重地说:“规范看不明白,心情很郁闷!” 总工长叹一声说:“还有烟吗?”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
个人意见:kiss:
:规范只是其中某个阶段的、相对稳定的指导性文件(其中也包括部分强制性条文),规范也需要不断更新与完善。要是一本规范能管数百年,那不是更好的事么?可惜不能。科学技术在不断创新、不断进步,新的理论会不断取代或完善旧的理论。我们应该具有接受新事物的眼光与头脑,这样才能更好地融入这个社会而不会被淘汰。{:1_107:}
现在的规范和图集越来越多,且图集与规范往往不一样,甚至图集比规范的要求还要严格。规范是指导性条文,有些设计工作者按照图集的规定执行,国家标准吗?你也没有办法不执行!
这样比较乱,相关部门应对这些设计标准、图集给出真正规范性的要求,不能今天一本这个,明天一本那个,到底以哪个为标准执行,令设计人员十分费解?{:1_105:}{:1_105:}
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
共同探讨:kiss:
:下面大家搜集和整理下:规范的矛盾和不合理处,分享出来我们共同探讨~
分享者即可获得[12]个土木币的奖励!:victory::victory::victory:
(灌水者严惩)
活动奖励时间:time:
:
2013-10-24至2013-11-5
赶快来参加吧~
凡在帖子内看到:没有分享规范的一些问题的,直接扣除所得的土木币~~~
12楼
个人知识觉得新规范对于,光纤入户的表述不太完整 ,,,,有些迷茫
回复
13楼
2009电气措施
10.5.2 爆炸危险场所电气设备接地应符合下列规定:
10.5.2 3)4款:电气设备的接地装置与防直击雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置,并距离20m以上。
GB50057-2010建筑物防雷设计规范
4.2.1 5)独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离(图4.2.1)应符合下列表达式的要求,但不得小于3m。
回复
15楼
GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》
11.2.6 当加油加气站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时,应采用避雷带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时,其顶面单层金属板厚度大于0.5mm 、搭接长度大于100mm ,且下面无易燃的吊顶材料时,可不采用避雷带(网)保护。
11.2.6 的不妥之处有三:
(1)“搭接”已经不符合GB50057-2010中“采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接”的规定;
(2)“避雷带(网)”已经不符合GB50057-2010中的术语用词规定,属于淘汰术语;
(3)且下面无易燃的吊顶材料时——
第一种情况:“其顶面单层金属板厚度大于0.5mm……且下面无易燃的吊顶材料时”可以理解为“顶面单层金属板”下可能是“空空如也”,符合11.2.6这条规定。
第二种情况:“其顶面单层金属板厚度大于0.5mm……且下面无易燃的吊顶材料时”可以理解为“顶面单层金属板”下可以存在“可燃的吊顶材料”,也符合11.2.6这条规定。
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
5.2.7
……近年来,经常采用一种夹有非易燃物保温层的双金属板做成的屋面板(彩板)。在这种情况下,只要上层金属板的厚度满足本条第 2 款的要求就可以,因为雷击只会将上层金属板熔化穿孔,不会击到下层金属板,而且上层金属版的熔化物受到下层金属板的阻挡,不会滴落到下层金属板的下方。要强调的是,夹层的物质必须是非易燃物且选用高级别的阻燃类别。
GB 50057-2010 中的 5.2.7 条文说明体现了两层意思,
1、夹层的物质必须是非易燃物且选用高级别的阻燃类别——表明单单要求“非易燃物(无易燃)”还不行,规定“选用高级别的阻燃类别”应排除采用“可燃”材料;
2、“双金属板做成的屋面板(彩板)”的作用,还体现在“上层金属版的熔化物受到下层金属板的阻挡”。
11.2.6 条,一没排除“可燃”材料,二没规定采用“顶面单层金属板厚度大于0.5mm ”时下面必须有“阻挡”物(不可以采用易燃和可燃物)。
由此,是否可判断GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》第 11.2.6 存在问题?
尺短师傅答rk5707问。
回复
16楼
wjgwjhjsf123 发表于 2013-10-24 17:16 个人知识觉得新规范对于,光纤入户的表述不太完整 ,,,,有些迷茫具体条款发上来看看啊!
回复
17楼
我觉得讨论是一件好事,但应总结出国家规范的东西,如果都这样把自己的观点提出来,给大家造成一个误解,不知道那个是正确的,到底执行什么标准。这样更容易出现问题。
回复
18楼
施工规范GB 50303-2002已发表11年多了,这几年房地产高速发展,新的规范应该抓紧制定,就像楼主说的新的理论会不断取代或完善旧的理论,期待有关部门落实。
比如:现在设计的照明回路中都带接地线,第19.1.6条就没多大意义了。
回复
19楼
施工验收规范要求配电箱底边距地1.5米,我感觉如果箱体很高的话,再装那么高,怎么使用啊。
回复
20楼
我刚才说的是
GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
回复
21楼
zhihui 发表于 2013-10-24 19:06 我觉得讨论是一件好事,但应总结出国家规范的东西,如果都这样把自己的观点提出来,给大家造成一个误解,不 …你让我想起了鲁迅在《呐喊》自序中写的那个铁屋子………………..
回复
22楼
本帖最后由 rk5707 于 2013-10-24 20:16 编辑 ndq-dg 发表于 2013-10-24 19:12 施工规范GB 50303-2002已发表11年多了,这几年房地产高速发展,新的规范应该抓紧制定,就像楼主说的新的理论 …“新的规范应该抓紧制定”………………….严重赞同!!“现在设计的照明回路中都带接地线的问题”根据我目前的了解,2.4米现在还是个不小的坎 很多人没有迈过去,包括很多设计人员。。
回复