-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------娱乐段子:kiss::设计师在走廊里吸烟,碰到总工,总工问:“为什么要吸烟?”设计师低下头,心情沉重地说:“规范看不明白,心情很郁闷!” 总工长叹一声说:“还有烟吗?”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
娱乐段子:kiss:
:设计师在走廊里吸烟,碰到总工,总工问:“为什么要吸烟?”设计师低下头,心情沉重地说:“规范看不明白,心情很郁闷!” 总工长叹一声说:“还有烟吗?”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
个人意见:kiss:
:规范只是其中某个阶段的、相对稳定的指导性文件(其中也包括部分强制性条文),规范也需要不断更新与完善。要是一本规范能管数百年,那不是更好的事么?可惜不能。科学技术在不断创新、不断进步,新的理论会不断取代或完善旧的理论。我们应该具有接受新事物的眼光与头脑,这样才能更好地融入这个社会而不会被淘汰。{:1_107:}
现在的规范和图集越来越多,且图集与规范往往不一样,甚至图集比规范的要求还要严格。规范是指导性条文,有些设计工作者按照图集的规定执行,国家标准吗?你也没有办法不执行!
这样比较乱,相关部门应对这些设计标准、图集给出真正规范性的要求,不能今天一本这个,明天一本那个,到底以哪个为标准执行,令设计人员十分费解?{:1_105:}{:1_105:}
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
共同探讨:kiss:
:下面大家搜集和整理下:规范的矛盾和不合理处,分享出来我们共同探讨~
分享者即可获得[12]个土木币的奖励!:victory::victory::victory:
(灌水者严惩)
活动奖励时间:time:
:
2013-10-24至2013-11-5
赶快来参加吧~
凡在帖子内看到:没有分享规范的一些问题的,直接扣除所得的土木币~~~
23楼
顶,现在规范还没看熟呢
回复
24楼
规范条文内容一般是最低要求,标准图集和设计要求高于规范内容很正常。
回复
25楼
lesion 发表于 2013-10-24 20:41 规范条文内容一般是最低要求,标准图集和设计要求高于规范内容很正常。其实超规范设计有时候也是违规的…….
回复
26楼
资历很浅啊,现在还是很崇拜规范图集的,很多东西都还没吸收,没能力也从没想过去挑问题
回复
27楼
universa 发表于 2013-10-24 21:03 资历很浅啊,现在还是很崇拜规范图集的,很多东西都还没吸收,没能力也从没想过去挑问题不是挑问题,是发现问题。。。
回复
28楼
说实话,现在用的规范都是老一辈留下来的成果,只是偶尔修一下。。现在的一些专家也没以前那样有责任心,也很难静下心来研究。。规范也是人做的,错误和瑕疵在所难免,只有做到不断的修改和加入新的动心才能是规范更加完美、、、
回复
29楼
最近正在学习规范,顺便路过学习下~
回复
30楼
关于母线安装gb50303-2002中
3.3.8 裸母线、封闭母线、插接式母线安装应按以下程序进行:
4 封闭、插接式母线每段母线组
对接续前,绝缘电阻测试合格,绝缘电阻值大于20 MΩ,才能安装组对;
5 母线支架和封闭、插接式母线的外壳接地(PE)或零(PEN)连接完成,
母线绝缘电阻测试和交流工频耐压试验
合格,才能通电。
根据以上条款,国标验收规范漏掉了
母线对接完成后绝缘遥测阻值的要求,结果现场施工往往出现达不到20M欧姆,一些老师傅,总以20M 欧姆为标准,为此往往让施工人员很难搞,因为行业标准cecs2004 低压母线的选用安装规范,比国家标准规范就详细,而且具体提到了安装完成后母线的阻值大小,但是老师傅,和一些老监理只认同国家标准规范
回复
31楼
讨论了这么多,居然没有人敢讨论应急照明:lol
应急照明做法最乱了,五花八门,越整越复杂,就是为了满足规范。
回复
32楼
能找出问题和矛盾的都是高手啊,能力有限,看帖学习中
回复