-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------娱乐段子:kiss::设计师在走廊里吸烟,碰到总工,总工问:“为什么要吸烟?”设计师低下头,心情沉重地说:“规范看不明白,心情很郁闷!” 总工长叹一声说:“还有烟吗?”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
娱乐段子:kiss:
:设计师在走廊里吸烟,碰到总工,总工问:“为什么要吸烟?”设计师低下头,心情沉重地说:“规范看不明白,心情很郁闷!” 总工长叹一声说:“还有烟吗?”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
个人意见:kiss:
:规范只是其中某个阶段的、相对稳定的指导性文件(其中也包括部分强制性条文),规范也需要不断更新与完善。要是一本规范能管数百年,那不是更好的事么?可惜不能。科学技术在不断创新、不断进步,新的理论会不断取代或完善旧的理论。我们应该具有接受新事物的眼光与头脑,这样才能更好地融入这个社会而不会被淘汰。{:1_107:}
现在的规范和图集越来越多,且图集与规范往往不一样,甚至图集比规范的要求还要严格。规范是指导性条文,有些设计工作者按照图集的规定执行,国家标准吗?你也没有办法不执行!
这样比较乱,相关部门应对这些设计标准、图集给出真正规范性的要求,不能今天一本这个,明天一本那个,到底以哪个为标准执行,令设计人员十分费解?{:1_105:}{:1_105:}
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
共同探讨:kiss:
:下面大家搜集和整理下:规范的矛盾和不合理处,分享出来我们共同探讨~
分享者即可获得[12]个土木币的奖励!:victory::victory::victory:
(灌水者严惩)
活动奖励时间:time:
:
2013-10-24至2013-11-5
赶快来参加吧~
凡在帖子内看到:没有分享规范的一些问题的,直接扣除所得的土木币~~~
33楼
向大家学习,帮助很大
回复
34楼
民规13.12.6防火剩余电流动作报警值宜为500mA.低压配电规范6.4.3为减少接地故障......其动作电流不应大于300mA.
回复
35楼
规范不合理对我们这种信任来说最大的危害~~~~~~~~~谢谢各位前辈讨论指导
回复
36楼
向大家学习,谢谢
回复
37楼
我国的规范还是不成熟的,但是要找出其中的矛盾与错误,还是很不容易的,毕竟每个人的思维方式不同。很多的问题在网路中激励的讨论最终没事没有得到确切的答案。我想也正是这样,才促使规范的不断进步吧。现在个人倒是没有觉得有不妥之处,但是规范的:宜、应等词让人真的不好把握,总觉规范还存在很大的模棱两颗性。
回复
38楼
本帖最后由 hzhsj 于 2013-10-25 19:00 编辑
JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》第7.3.4.1条明文规定:
安全特低电压回路是由安全隔离变压器供电且无分支回路时,其线路短路保护和过负荷保护可以由装设在变压器一次侧的保护电器来完成。
可DX003~004《民用建筑工程电气设计深度图样》提供的示例“单回路电梯井道照明”却是配置了断路器。
审图人员非要按DX003~004提供的示例执行,令设计人员左右为难,不知如何是好!
回复
39楼
9.4.4 机房配电应符合下列规定:
民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008
1 电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
3)井道照明;
4)报警装置。
应为电梯电源开关不应切断下列供电回路:
回复
40楼
我在这里支持一下哈,望那些制定规范的专家学者也来谈谈一下就好了!
回复
41楼
学习了,希望更多的有识之士提出更多的见解,:)
回复
42楼
liu583829685 发表于 2013-10-25 09:58 9.4.4 机房配电应符合下列规定:民用建筑电气设计规范JGJ 16-20081 电梯机房总电源开关不应切断下列供 …我理解是不是电梯控制箱电源开关
回复