2楼
是不是第一楼?
回复
3楼
否 均在顶层
回复
4楼
1:阳台排水管未接立管,直排?
2:接地线应该预留,施工单位漏设?
3:后浇梁钢筋变形,是放置时就变形还是浇注后变形?
回复
5楼
菜鸟看不出问题
回复
6楼
你的剪刀撑设置的有问题吧,另外第一张图片最下边的纵杆只有一半啊,用电太乱了,梁还没浇筑,钢筋就有挠度了啊
回复
7楼
这个施工现场没人看管吧
回复
8楼
没铺毛竹片
一句话 比我这乱
回复
9楼
本帖最后由 蓝领青年 于 2013-10-30 09:53 编辑 wujianwenhaha 发表于 2013-10-26 13:16 1:阳台排水管未接立管,直排?2:接地线应该预留,施工单位漏设?3:后浇梁钢筋变形,是放置时就变形还 …钢筋变形 到是没什么稀奇的,没有任何托架,自身重力+铁的延展性,不可避免要变形。解决办法就是钢筋放在梁底上,再不济,搭个简单的架子。我倒是觉得 主要问题是第二层铁和第一层铁叠加到了一起,腰筋不在腰上。木工支模时候 拉个口子的事情。
回复
10楼
那个落水口有什么问题吗,我没看出来 :)
回复
11楼
高空作业没佩戴安全带。混凝土保护层过大?电箱那个也太乱了吧
回复