底部加强区的一个疑问
taotaokeai
taotaokeai Lv.7
2013年10月25日 15:22:14
只看楼主

一个50多米的框架剪力墙结构(三级抗震),按照规范底部两层是加强区,向上延伸一层是约束边缘构件(设置3层),但是现在3层裙房,还有一个规定是裙房上下各一层加强抗震构造措施,请问有没有必要约束边缘构件向上延伸一层,设置4层

一个50多米的框架剪力墙结构(三级抗震),按照规范底部两层是加强区,向上延伸一层是约束边缘构件(设置3层),但是现在3层裙房,还有一个规定是裙房上下各一层加强抗震构造措施,请问有没有必要约束边缘构件向上延伸一层,设置4层
免费打赏
tlwww
2013年10月25日 15:50:28
2楼
个人觉得主楼是主楼,裙房是裙房,相关范围内跟着主楼走,裙房其他部位时独立的,没必要约束边缘构件设置4层
回复
taotaokeai
2013年10月25日 16:54:43
3楼
我觉的规范之所以加强这里,无非就是因为对于整体来说,截面有突变,有点像圣维南原理,应力集中的概念,还是不太懂应该怎么弄。。。
回复
wyl0318
2013年10月25日 22:30:26
4楼
首先,你要看裙房与主楼的关系,有没有设缝,设缝可以各自考虑,不设缝还得看裙房的大小,这个好像朱总的结构设计问答丛书里好像有细说,具体的记不大清了。
回复
大虾大虾
2017年02月28日 08:27:14
5楼
谢谢分享资料
回复
大虾大虾
2017年02月28日 08:27:58
6楼
谢谢分享资料
回复
仁者唯心
2017年02月28日 08:47:41
7楼
应该没这个必要。