建筑同层排水系统选择 -新手求助
煮酒
煮酒 Lv.12
2013年10月25日 15:32:37
只看楼主

因层高超过10层,故考虑使用通气立管或特殊单立管系统合流制系统。考虑卫生间无管道井设置,为减小空间,采用苏维托同层排水系统。由于卫生器具布置与立管设置位置不适宜假墙设置,所以采用降板式同层排水。楼板降低300mm左右,污水与废水横支管沿结构面(降板层)敷设(思路错误) 求告知错误在哪里啊,感激不尽!!

因层高超过10层,故考虑使用通气立管或特殊单立管系统合流制系统。考虑卫生间无管道井设置,为减小空间,采用苏维托同层排水系统。由于卫生器具布置与立管设置位置不适宜假墙设置,所以采用降板式同层排水。楼板降低300mm左右,污水与废水横支管沿结构面(降板层)敷设(思路错误)
求告知错误在哪里啊,感激不尽!!
免费打赏
liu8661497
2013年10月26日 08:15:33
2楼
楼主你这个工程是南方的、还是北方的-------做不做地暖啊?
为什么要降板300啊?图集上降板250就足够了-----现在一般降板100-----150也足够了,不知道楼主是不是以前没有做过还是怎么的,情况的描述很是不合理的。不明确的。
回复
浩叔聊机电
2014年03月11日 17:04:33
3楼
不是叫降板,应叫沉箱。你的沉箱深度不够,影响P型存水弯的安装。