新手求教(关于梁抗扭筋的问题)
a375228684
a375228684 Lv.4
2013年10月25日 16:32:38
只看楼主

梁那个VT表示是抗扭 G表示是箍筋面积 而且听说箍筋G已经加上了VT的面积了 也就是按照箍筋面积来配箍就满足抗扭要求 也就是箍筋就足以抗扭了 那配多少根扭筋是不是只需要按高度ho和梁宽来确定就行了 小弟新手 第一次发帖 很多不懂。

梁那个VT表示是抗扭 G表示是箍筋面积 而且听说箍筋G已经加上了VT的面积了 也就是按照箍筋面积来配箍就满足抗扭要求
也就是箍筋就足以抗扭了 那配多少根扭筋是不是只需要按高度ho和梁宽来确定就行了 小弟新手 第一次发帖 很多不懂。


免费打赏
高处能胜寒
2013年10月25日 16:50:08
2楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-10-25 16:51 编辑

比如说计算结果是VT1.0-0.2,先说1.0表示的梁受扭所需要的纵筋面积,就是说将这1.0cm^2的钢筋分配到梁纵筋上去,有人是上下各20%,左右各30%的比例分配;也有一种做法直接按左右各50%的比例分配,上下不分配,PS个人觉得第二种方法更方便。0.2表示的是抗扭箍筋,即梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积,如果你已经配好的梁箍筋最外侧单肢箍的截面积大于0.2cm^2,就不用管了,当不大于0.2的时候,再加大最外侧箍筋,便其单肢箍达到0.2即可。希望对你有帮助。
回复
a375228684
2013年10月25日 17:00:30
3楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-25 16:50 比如说计算结果是VT1.0-0.2,先说1.0表示的梁受扭所需要的纵筋面积,就是说将这1.0cm^2的钢筋分配到梁纵筋上 …嗯。那按照你的意思 抗扭筋已经分配到纵筋跟箍筋上面去了 那配多少根腰筋只需要按照ho或者梁宽来确定就行了吗
回复
高处能胜寒
2013年10月25日 17:15:35
4楼
a375228684 发表于 2013-10-25 17:00 嗯。那按照你的意思 抗扭筋已经分配到纵筋跟箍筋上面去了 那配多少根腰筋只需要按照ho或者梁宽来确定就行 …恩,就是这个意思了吧,沿截面周边布置受扭纵向钢筋的间距不应大于200mm,及梁截面的短边长度,且受扭纵向钢筋应满足受拉钢筋的锚固长度锚固在支座内(与构造钢筋不一样哈),若想进一步了解可以详《砼规》9.2.5条。