我按公式进行计算为什么排水的设计秒流量比给水的设计秒流量还大那》
mysheng24
mysheng24 Lv.7
2013年10月25日 18:02:31
只看楼主

我按公式进行计算为什么排水的设计秒流量比给水的设计秒流量还大那?这样是合理的还是不合理那

我按公式进行计算为什么排水的设计秒流量比给水的设计秒流量还大那?这样是合理的还是不合理那
免费打赏
liu8661497
2013年10月26日 08:10:07
2楼
合理的,楼主试想一下,给水的设计秒流量是承压管道的,排水的设计秒流量你不大点,水排不急啊,这个是很简单的道理,排水当量、给水当量的定义你就知道了----一个20的给水管在0.02Mpa的情况下的流量是0.2L每秒是一个给水当量、一个洗涮排水管50的排水定义为一个排水当量--0.33L每秒,这不就看出来了么?排水当量比给水当量的1.5倍啊!
回复
mysheng24
2013年10月27日 14:33:54
3楼
liu8661497 发表于 2013-10-26 08:10 合理的,楼主试想一下,给水的设计秒流量是承压管道的,排水的设计秒流量你不大点,水排不急啊,这个是很简 …非常的感谢你,通常排水的设计流量按经验不是用给谁的设计秒流量乘以0.9么?
回复
liu8661497
2013年10月28日 07:55:42
4楼
是的,这是一个经验值,但是这个和你问的没有本质的俩系的。
回复
mysheng24
2013年10月28日 08:45:30
5楼
liu8661497 发表于 2013-10-28 07:55 是的,这是一个经验值,但是这个和你问的没有本质的俩系的。哦,明白 谢谢啊 :)
回复
woshimeimei701
2013年10月28日 09:15:00
6楼
你说的关于排水与给水比例的问题。
建筑物的给水量与排水量是两个完全不同的概念。给水量可以由规范、文献资料或实测取得,但排水量的资料取得则较为困难,目前一般按给水量的80%~90%折算,按用水项目自耗水量多少取值。
那是由于有管道漏损以及蒸发各方面的原因,并不是所有给水都会被排出,所以排水总的量是给水的0.9,这也是一个经验值。
而你提出的关于设计秒流量的问题。上面已经回答。
两者不是一个概念。
回复
mysheng24
2013年10月28日 09:49:11
7楼
woshimeimei701 发表于 2013-10-28 09:15 你说的关于排水与给水比例的问题。建筑物的给水量与排水量是两个完全不同的概念。给水量可以由规范、文献 …嗯嗯,非常的感谢你伴我解答问题:handshake
回复
woshimeimei701
2013年10月28日 10:33:15
8楼
mysheng24 发表于 2013-10-28 09:49 嗯嗯,非常的感谢你伴我解答问题大家互相学习撒。。
回复