七八层住宅楼 一般设几个给水立管 ,这是根据什么原则弄得
七八层住宅楼 一般设几个给水立管 ,这是根据什么原则弄得
2楼
一般设置1根,如果是正低压给水管道压力不够的情况下设置2根,一般经验我们都设置一根----1、市政管道压力满足8层楼的压力需求(含阻力损失+自由水头)2、市政压力不够,我们一般设置无负压变频供水直接供给1-8层----这样既有效利用了官网的余富压力又保证了居民最高点最高峰的用水需求,并且8层楼一般的压力值不超过0.35Mpa,不需要减压等措施。设置两根立管的情况下:1、市政压力不足。2、超压用户很多核算用水量很大,严重超出无负压设备的容积的情况下考虑分区供水。
回复
3楼
liu8661497 发表于 2013-10-26 08:05 一般设置1根,如果是正低压给水管道压力不够的情况下设置2根,一般经验我们都设置一根—-1、市政管道压力满 …最低压0.45Mpa,八层住宅(层高3m),一根给水立管可以吗
回复
4楼
按照你的说法从技术的角度是可以的,但是建筑给排水设计规范上不是规定了0.35MP的要求么?你要设置减压阀的,其它的没有什么要求了,管径计算好了就没有什么大的问题了,如果是大面积的用户超过了小区的高峰用水的供水量,就要区别对待了----加设无负压甚至是增加水池等。
回复
5楼
对市政压力的利用一定要保守。
回复