本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-26 23:26 编辑 【摘 要】随着社会的发展,商业建筑中越来越多的使用超高梁、大跨度梁,为了方便建筑施工,本文以详实的数据对大跨度梁的支设方法进行论述,并对完工后的梁的起拱沉降量及梁裂缝进行观测、总结。 【关键词】超高梁 大跨度梁 模板支撑体系 沉降量 裂缝 随着城市化进程的需要,市内大型购物中心的建设越来越多。为了美观需要和视觉效果,商场建设越来越追求大跨度、大空间,施工中也越来越多的遇见超高梁、超长跨大梁,商场的美观增加了施工难度,如何保证超高梁、大跨度梁的施工质量及施工安全问题,成为了每一个建设者所关心的问题。本文意在通过对梁的支撑方法进行模式化总结,并对完工后梁的起拱沉降量进行观测,以便在今后的施工中对于类似工程施工时沉降量控制做到有的放矢。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-26 23:26 编辑

【摘 要】随着社会的发展,商业建筑中越来越多的使用超高梁、大跨度梁,为了方便建筑施工,本文以详实的数据对大跨度梁的支设方法进行论述,并对完工后的梁的起拱沉降量及梁裂缝进行观测、总结。
【关键词】超高梁 大跨度梁 模板支撑体系 沉降量 裂缝
随着城市化进程的需要,市内大型购物中心的建设越来越多。为了美观需要和视觉效果,商场建设越来越追求大跨度、大空间,施工中也越来越多的遇见超高梁、超长跨大梁,商场的美观增加了施工难度,如何保证超高梁、大跨度梁的施工质量及施工安全问题,成为了每一个建设者所关心的问题。本文意在通过对梁的支撑方法进行模式化总结,并对完工后梁的起拱沉降量进行观测,以便在今后的施工中对于类似工程施工时沉降量控制做到有的放矢。
某商场中庭框架梁距地12.5 m,梁截面尺寸500×1700㎜,跨度18m,C30混凝土,地面预留做法为50㎜。按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204规定,“当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1‰—3‰”,本工程设计未明确具体起拱高度,按《规范》规定,起拱高度宜为18 mm~54mm。难题一:如何保证大跨度梁的施工质量与安全;难题二:起拱高度的确定,拆模板后梁起拱太高将减少地面预留厚度影响从而地面装修平整度要求或起拱高度不够梁下沉过大变成“塌腰梁”形成质量事故。
1 超高大跨度梁支撑方法
1.1 模板的选择:框架梁侧模板采用12㎜厚多层板,柱模、梁底模板采用15㎜厚多层板;钢管扣件式脚手架支撑体系。
1.2 模板支架:梁底模板下设4根50×100木方做龙骨,梁底小横杆间距670mm;梁底四排立杆,立杆横向间距333mm,纵向间距670mm。扫地杆距地0.2 m,第一步横杆步距1.8 m,其它横杆步距1200mm。规范规定最高一步大横杆与模板支撑点间的立杆高度不得大于500mm,为确保安全与稳定,本工程设计为200mm。模板立柱顶部采用可调U型托直接支顶在底模的主梁上,立柱顶端与主梁的钢管严禁用扣件连接;可调顶托丝杠伸出长度不大于200mm。
支撑立杆严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立管接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。严禁上端钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。
施梁起拱高度为20㎜,18㎜>20㎜>54㎜,满足规范要求。起拱应在侧模内外楞连固前进行。
1.3 采用辅助立杆构造抗倾覆措施:因梁高1.7m,支撑体系高12.5m,为防止梁向中庭一侧倾覆,在中庭一侧用钢管搭设阶梯式扶壁支撑。从梁顶至脚手架基础底部逐级递减,即大梁梁侧立杆以外,顶部应设3道加强支架,立杆横向间距1000,纵向间距1340。具体做法为第1 ~3排立杆(沿梁跨方向,下同)高12.5 m,距梁中心线分别为1.5 m、2.5 m、3.5 m;第4排立杆高10 m,距梁中心线4.5 m;第5排立杆高5.6 m,距梁中心线5.5 m
1.4 剪刀撑:模板支架外围横向外侧立面(即两端外立面)和沿纵向每隔4根立杆从下至上设置一道连续的竖向剪刀撑;沿梁跨18 m方向设置4道梁横向剪刀撑,四道剪刀撑分别设在梁端、距梁端1/3位置处,剪刀撑距离6米,并设置梁纵向剪刀撑。
所有剪刀撑从底至顶连续设置;梁板底,每道剪刀撑覆盖的立杆间距数为4格;大梁加强支架,设横向剪刀撑,纵向间距不大于4m或4个立杆间距;所有横向剪刀撑的纵向间距不大于4个立杆间距;大梁截面外侧,应设2道纵向剪刀撑,其中大梁外侧立杆1道,以外2m处再设一道;梁板底纵向剪刀撑,横向间距不大于4m或4个立杆间距。
1.5 经计算,单根立杆支撑力为9.6kn,梁底脚手架基础做如下处理:基土500㎜厚深度内采用二八灰土平整夯实,灰土上部浇筑120厚C30混凝土,并垫50㎜厚通长脚手板,模板的每根立柱底部均应设置钢底座。
1.6 混凝土浇筑:混凝土梁的施工从跨中向两端对称进行分层浇筑,每层厚度不大于400mm,浇筑完梁高三分之二后间隔半小时再继续浇筑剩余部分,以缓解架体变形量。
浇筑过程注意观察梁支撑体系下沉变形量,整个浇筑过程本支撑体系未发生沉降变形。
2 沉降观测
分别在梁跨中和梁四分之一处设置观测点,如上图所示:
2.1 混凝土强度达到100%后拆除模板并进行第一次沉降观测:
观测点1标高:12.520(梁顶设计标高12.500,下同)
观测点2标高:12.510
观测点3标高:12.510

免费打赏
csccbjs
2013年10月26日 23:31:05
2楼
没有效果分析
回复
kekebo1978
2013年10月27日 08:41:06
3楼
从经验的角度看方案上的横杆和立杆的布置是基本可行的。
回复
我本平凡
2013年10月27日 08:45:37
4楼
施工方案应该没问题的
回复
diaoyusou
2013年12月25日 12:37:07
5楼
谢谢分享,学习了。
回复
和蔼的老姚
2014年07月28日 09:05:51
6楼
学习了,谢谢,赞一个
回复

相关推荐

APP内打开