小弟菜鸟,请教几个问题,根据04DX101-1常用数据手册。1、选择BV线截面时,环境温度有25、30、35、40,一般取哪一个?2、选择WDZ-BYJ电线时,导体工作温度有90和135,选取哪一个?3、YFD-YJV预分支电缆选取时,90和70导体工作温度,选择哪一个?4、YJV电缆穿SC管时,如不能预测弯曲个数,怎么选择SC管径?有没有快速选择的方法?
小弟菜鸟,请教几个问题,根据04DX101-1常用数据手册。
1、选择BV线截面时,环境温度有25、30、35、40,一般取哪一个?
2、选择WDZ-BYJ电线时,导体工作温度有90和135,选取哪一个?
3、YFD-YJV预分支电缆选取时,90和70导体工作温度,选择哪一个?
4、YJV电缆穿SC管时,如不能预测弯曲个数,怎么选择SC管径?有没有快速选择的方法?
2楼
个人意见:根据电缆路径通过的环境温度、负荷大小,以及用户的钱多钱少,等综合考虑……呵呵
有钱的,当然是线径大点好,温度按低点选,这样余度大些,比较安全。
回复
3楼
是按温度低点余度大,还是温度高点余度大?
回复
4楼
rienhuang 发表于 2013-10-27 18:58 是按温度低点余度大,还是温度高点余度大?温度越高载流量越小,和辐射方式有关系的,室内或桥架内一般我按照40选择,比较保守,室外一根单独辐射可以按照25度选择,总之根据实际情况,系统越简单越好,民用建筑不可能计算的很细
回复
5楼
根据当地最高温度月份的温度。
回复
6楼
这个看周围环境长期的气温条件选择吧,哪个接近选哪个!
回复
7楼
就是你的环境温度啊,怎么问别人?
回复
8楼
进来看看...
回复
9楼
谢谢大家,我明白了。
回复