我家这自建房框架结构如何,求建议
xiaoxinbeih
2013年10月28日 01:58:00
只看楼主

大家好: 本人预建一栋住房自住,地基尺寸是22x6.5米,因为是全开间的落地窗,故选用框架结构,共三层,每层净高2.5米,加梁高0.5米,合计一层为3米,吊顶20~30公分,卫生间吊顶50公分,因为住惯城市商品房,2.7米净高也不觉的压抑,太高了反而不温馨,而且屋内制冷制热都不经济。一层是三房两厅的套房给父母居住,二三层为一个独立套房,(二层:客厅,饭厅,厨房,厕所,会客室,室内阳台),三层:3间客房(4.2x3.2米),一间公用厕所,一间主卧4.2x3.7米(带洗手间),一间套房:卧室(带书房跟洗手间在)4.2x3.7米 书房:3.2x4.2米。

大家好:

本人预建一栋住房自住,地基尺寸是22x6.5米,因为是全开间的落地窗,故选用框架结构,共三层,每层净高2.5米,加梁高0.5米,合计一层为3米,吊顶20~30公分,卫生间吊顶50公分,因为住惯城市商品房,2.7米净高也不觉的压抑,太高了反而不温馨,而且屋内制冷制热都不经济。一层是三房两厅的套房给父母居住,二三层为一个独立套房,(二层:客厅,饭厅,厨房,厕所,会客室,室内阳台),三层:3间客房(4.2x3.2米),一间公用厕所,一间主卧4.2x3.7米(带洗手间),一间套房:卧室(带书房跟洗手间在)4.2x3.7米 书房:3.2x4.2米。

效果图是在根据网上一套狭长型别墅为原型画的,因本人不会使用天正,CAD,pkpm 制图和计算 ,所以求大家告诉我,梁(不设次梁)的尺寸500x300mm(图内红色部分)是否合理,柱子尺寸300x300mm(图内黑色)是否安全。楼板厚度去120mm
想知道在安全的情况下,最经济的结构数据。
基础想采用独立基础,地质勘查过,下挖一米就是硬土了(红色原土)

有一个想法想请教各位,结构上可以一半是红砖称重,一半是用框架柱称重吗?(即房屋后墙改成红砖砌体承重,正面因为都是全开间推拉窗,所以用框架柱承重 )

还是就是载荷,因为是普通住房,不会放置重物,隔间为轻质砖(岩叶砖,加气混凝土砖)或者是木板隔间。

还有挑檐1.2米用500x300mm的梁是否浪费?



免费打赏
xiaoxinbeih
2013年10月29日 20:47:34
12楼
nevergoodbye 发表于 2013-10-28 09:25 没必要用框架结构吧这种全开窗的,正面几乎没有墙,不用框架怎么搞??
回复
xiaoxinbeih
2013年10月29日 20:51:20
13楼
鹭岛浪子 发表于 2013-10-28 09:31 一般梁跨取1/12跨长即可,可以做砖混或者全框架,不建议做一半砖混,一半框架的内框架结构,那抗震性能不好我去的是差不多1/15. 只要配筋的时候稍微加强点,应该是问题不大,那问问,5根框架柱子(包括地基砌墙)的造价盒22米长的红砖砌体(包括地基)那个造价贵
回复
xiaoxinbeih
2013年10月29日 20:54:41
14楼
duanaihuihui 发表于 2013-10-28 17:42 楼主有效果图,那你的配筋图如何处理啊配筋图不会,配筋我们的包工头会给出数据
回复
xiaoxinbeih
2013年10月29日 22:01:13
15楼
清琴一诺 发表于 2013-10-28 09:16 您的图是怎么画出来的?用的什么软件?用地是草图大师,很简单的,三天就能熟练。制图很简单,重要的是构想,现在大多数的房子都是那几种,罗马柱啊,坡顶,石头的窗套啊~~~等等~~~外表是好看,但是内在就不敢恭维了,谈不上舒适性,本人的想法就是想尽量的把房子的钱都花在让人居住舒服,舒适,惬意的上面。
回复
xiaoxinbeih
2013年10月29日 22:08:50
16楼
:)自己顶一下:victory:
回复
清琴一诺
2013年10月30日 08:36:15
17楼
xiaoxinbeih 发表于 2013-10-29 22:01 用地是草图大师,很简单的,三天就能熟练。制图很简单,重要的是构想,现在大多数的房子都是那几种,罗 …谢谢啊 我去琢磨下
回复
guohua19891007
2013年10月30日 08:54:27
18楼
经济是经济,安全是安全,地震是检验一切结构的大师。你这不安规范出牌我就不好说话了
回复
唯快不破
2013年10月30日 09:51:45
19楼
挑檐1.2米 250*400就够了
回复
pangdahai1002
2013年10月30日 10:39:44
20楼
按楼主图示尺寸简单计算了一下

假定条件:
7度抗震设防;风压0.45;场地类别二类;混凝土C25

300截面柱300X500梁200X400挑梁;楼面恒载200KG/m2;不上人屋面恒载300KG/m2
400截面柱其他不变

对比发现:300截面柱,个别柱轴压比超限;不超限的也接近规范限值
用400安全可靠


供参考
回复
xiaoxinbeih
2013年10月30日 13:25:35
21楼
pangdahai1002 发表于 2013-10-30 10:39 按楼主图示尺寸简单计算了一下假定条件:万分感谢你“pangdahai1002” 你还专门画图帮我算过,实在是谢谢了~~你的建议我会认证的对待,经济也是要在安全的前提下~~
回复