5000W的有功功率用电设备总配电箱的空开如何选择?
yuanzhang0426
2013年10月28日 02:44:11
只看楼主

监控系统用电2000W停车场管理系统用电3000W最远供电距离400米如何计算?

监控系统用电2000W
停车场管理系统用电3000W

最远供电距离400米

如何计算?


2.jpg

2.jpg

免费打赏
xwl-0103
2013年10月30日 22:48:30
32楼
负荷不大,但是供电距离有点远,主要考虑压降和灵敏度校验,至于用三相还是单相主要是看你用电设备的需求,用电设备是三相的就三相供电,反之亦然,一般功率因数取多少要看你带什么设备,具体可以查04dx01图集
回复
hepian123
2013年10月30日 23:04:58
33楼
1、你把摄像头每回路个数标一下;2、停车场管理系统包含设备内容标一下;3含户外照明的光源种类标一下;发至 1970189026@qq.com,cad板本R17,我现在帮你用软件算算。4、摄像头(户外数字型)每只5~8w/12V,摄像头(户外模拟型)每只8w~15w/12V。
回复
啊勇
2013年10月31日 08:42:08
34楼
可以了 满足要求,可以施工
回复
巨人电气
2013年10月31日 19:40:20
35楼
表示不太懂:(
回复
helinhuzh3
2013年11月01日 09:24:34
36楼

多谢楼主的资料,学习了。:):):):):):):)
回复
lyh9801
2013年11月01日 11:12:15
37楼
路过 :):):):):)
回复
yuanzhang0426
2013年11月03日 21:37:48
38楼
总体来说

停车场管理系统及小区视频监控系统需要3500W的电(需要从变电所一引来)


小区新建一个雨棚里面有简单照明及电单车充电系统(需要从变电所二引来)


小区分散的安防摄像机需要长距离的供电,压降如何计算?


小区内安防摄像机的配电线规范推荐采用TN-S系统,但是摄像机都没有接地的端子,而且TN-S系统在最远距离是500米的情况下,保护线可否能起到作用?

麻烦大家指点一下迷津
回复
hepian123
2013年11月04日 00:20:31
39楼
一、3.5kw系统220v/380v均可,二问同一问。二、压降的简单计算:低压线路电压损失(﹪)计算
铝线压损有多少?五个数值准备好。
线路长度、截面积,电流、电压、功因角。
电阻负载为基值,感性负载再提高。
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
所得结果乘系数,要分电压和相数。
三百八三相为十二,二百二单相二十六。
功率因数零点八,根据截面把数加。
十方以下可忽略,以上依次再增加。
两种规格为一组,每组点二依次加。
以上算法为铝线,铜线数值好计算。
铝线数值打六折,两种导线同粗细。
对于三相四线制的低压380/220V 供电线路:U﹪=12IL/S
对于单相的低压220V 供电线路:U﹪=26IL/S
铜的电阻率近似为铝的60﹪
三、配线以:负载电流A/经济电流密度x(1+U%)A0为宜(A0=铜2A、铝1.9A,运行与投资比)。
四、当摄像头与监控室距离大于50m时,建议220v供电。原因是电压越低,线截面越小损耗越严重。
五、就地重复接地,设备、云台、电源PE线、接地极四者良好电气连接,接地电阻10欧姆以下。接地引下线:铜>6平方、铝>10平方。接地线镀锌铁>100平方。
回复
溜连忘返
2013年11月04日 12:55:32
40楼
总共5kW,随便过去一根10平方毫米的三相电就可以,压降满足的,或者直接就地做直流ups。
回复
yuanzhang0426
2013年11月08日 17:59:36
41楼
多谢各位!
现在我把回路划分了一下,共分8个回路
回路一:1500W
回路二:216W
回路三:248W
回路四:205W
回路五:145W
回路六:322W
回路七:274W
回路八:1666W
如图:
回复