请教各位高手,空调室外有400米DN300的直埋管,按照空调水的温差,以及相关规范应不应该加装波纹补偿器?若需要加,多长加一个?
请教各位高手,空调室外有400米DN300的直埋管,按照空调水的温差,以及相关规范应不应该加装波纹补偿器?若需要加,多长加一个?
12楼
不用加补偿器,放心吧
回复
13楼
guangwei67127 发表于 2013-11-4 10:28 不用加补偿器,放心吧多谢了!祝你身体健康!工作愉快!
回复
14楼
直埋好像不要做的
回复
15楼
有没有直接的计算数据?
回复
16楼
钢管伸缩量:ΔL=α*L*(t2-t1) 钢材热伸缩系数:α=12×10-6m/m℃
400米,35度左右的温差,伸缩量约为0.16米。
建议设置伸缩节。
回复