空调直埋管的问题
xyls9896
xyls9896 Lv.2
2013年10月28日 07:16:49
只看楼主

请教各位高手,空调室外有400米DN300的直埋管,按照空调水的温差,以及相关规范应不应该加装波纹补偿器?若需要加,多长加一个?

请教各位高手,空调室外有400米DN300的直埋管,按照空调水的温差,以及相关规范应不应该加装波纹补偿器?若需要加,多长加一个?
免费打赏
青云飞
2013年11月04日 10:28:26
12楼
不用加补偿器,放心吧
回复
xyls9896
2013年11月07日 21:28:13
13楼
guangwei67127 发表于 2013-11-4 10:28 不用加补偿器,放心吧多谢了!祝你身体健康!工作愉快!
回复
云飘飘
2013年11月08日 07:19:06
14楼
直埋好像不要做的
回复
xinpenghuang
2013年12月24日 12:28:14
15楼
有没有直接的计算数据?
回复
maoxinqing
2013年12月24日 21:21:56
16楼
钢管伸缩量:ΔL=α*L*(t2-t1) 钢材热伸缩系数:α=12×10-6m/m℃
400米,35度左右的温差,伸缩量约为0.16米。