我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
12楼
弱弱的问下 什么柜叫PT柜?;P
回复
13楼
京亨顺 发表于 2013-10-28 22:35 弱弱的问下 什么柜叫PT柜?互感器柜。。。。。。。。。
回复
14楼
zhanghangpeter 发表于 2013-10-29 15:42 互感器柜。。。。。。。。。谢谢你 :) :) :)
回复
15楼
本帖最后由 guo799 于 2013-10-31 09:09 编辑
有事,忙了几天未上网,感谢大家的帮助,可能问题未陈述清楚,供电局方案是:10KV电缆从T 接点(带负荷开关的电缆分支箱)到计量装置,再到进线柜——TP柜——出线柜。
进线柜采用真空断路器应该能够满足保护变压器吧,何必再加出线柜来保护呢,关键是只有一台变压器哦。
取消出线柜就是想节约投资,供电局的报价是暴利,几万也是钱啊,
回复
16楼
从保护及使用上来说没有问题,最关键的是要供电局同意才行。有的地方就是这样做的,省了一个出线柜。
回复