本帖最后由 a3674655 于 2013-10-31 10:38 编辑 公司一台1000kva 10/0.4kv,目前所带负荷530kw,现新增一台200kw电动机,电机距配电房600米,120电缆双拼,软启动采用施耐德ATS48C41Q。个人感觉变压器小了,就是不知道怎么计算。请大家帮忙看下怎么计算,以数据说服公司领导更换变压器。
本帖最后由 a3674655 于 2013-10-31 10:38 编辑
公司一台1000kva 10/0.4kv,目前所带负荷530kw,现新增一台200kw电动机,电机距配电房600米,120电缆双拼,软启动采用施耐德ATS48C41Q。
个人感觉变压器小了,就是不知道怎么计算。
请大家帮忙看下怎么计算,以数据说服公司领导更换变压器。
2楼
高压柜的整定按照变压器容量来!
进线开关也按照变压器来,而且框架开关是可以调的!
回复
3楼
值得学习,很不错的哦
回复
4楼
软启动估计够呛呀,建议变频启动吧。要么就直接上高压
回复
5楼
200kw电动机,距配电房600米。压降是否要考虑一下?
回复
6楼
软启动数据有吗,采用软启动时要求电机的起动转矩是多少?
原负载530KW的功率因数是多少?
回复
7楼
等待学习啊!!!
回复
8楼
电机带的负载是什么?
凭经验,电机起动不起来。
变压器较小、电机较大、供电距离太远、电缆截面选择也不够。
回复
9楼
把负载参数和电机参数发上来,大家帮你分析分析。
回复
10楼
zigj 发表于 2013-10-29 15:25 把负载参数和电机参数发上来,大家帮你分析分析。数据已提供,请帮忙看下
回复
11楼
本帖最后由 a3674655 于 2013-10-30 11:40 编辑 lingxuct 发表于 2013-10-29 14:29 软启动数据有吗,采用软启动时要求电机的起动转矩是多少?原负载530KW的功率因数是多少?功率因数0.93 ,软启动采用施耐德 ATS48C41Q
回复