本帖最后由 a3674655 于 2013-10-31 10:38 编辑 公司一台1000kva 10/0.4kv,目前所带负荷530kw,现新增一台200kw电动机,电机距配电房600米,120电缆双拼,软启动采用施耐德ATS48C41Q。个人感觉变压器小了,就是不知道怎么计算。请大家帮忙看下怎么计算,以数据说服公司领导更换变压器。
本帖最后由 a3674655 于 2013-10-31 10:38 编辑
公司一台1000kva 10/0.4kv,目前所带负荷530kw,现新增一台200kw电动机,电机距配电房600米,120电缆双拼,软启动采用施耐德ATS48C41Q。
个人感觉变压器小了,就是不知道怎么计算。
请大家帮忙看下怎么计算,以数据说服公司领导更换变压器。
12楼
已带530KW,cosφ=0.93,负荷电流I=530/(1.732*0.38*0.93)=866A
1000变压器的额定电流为1443A,200KW电机的额定电流为361A,电机起动时最大电流(假设)为80%电压启动,就是7倍额定电流的64%,361X7X64%=1617A,变压器在电机起动时有866+1617=2483A
2483/1443X100%=172%,在变压器运行规程中,1.75倍负荷时,变压器允许运行15分钟,这样,变压器是允许电机起动的,但还必须校验电机起动时变压器侧低压母线上的电压不低于85%:
我们知道在变压器额定负荷时,输出约降低5%,就是由400V降到380V,那么,还有0.72倍降低的电压就是:20X0.72=14.4V
380-14.4=365.6V 365.6/380X100%=96.2% 这样,软启动控制电机起动电压在80%时,电机可以起动。
回复
13楼
不错不错,学习了
回复
14楼
lingxuct 发表于 2013-10-30 13:14 已带530KW,cosφ=0.93,负荷电流I=530/(1.732*0.38*0.93)=866A1000变压器的额定电流为1443A,200KW电 …:victory:这个计算,值得学习啊
回复
15楼
200kW的电机,600米,两根120的电缆选小了
回复
16楼
lingxuct 发表于 2013-10-30 13:14 已带530KW,cosφ=0.93,负荷电流I=530/(1.732*0.38*0.93)=866A1000变压器的额定电流为1443A,200KW电 …电机额定电流不是写了“352A”嘛,361A哪里来的?
回复
17楼
lingxuct 发表于 2013-10-30 13:14 已带530KW,cosφ=0.93,负荷电流I=530/(1.732*0.38*0.93)=866A1000变压器的额定电流为1443A,200KW电 …200KW电机的额定电流为361A,电机起动时最大电流(假设)为80%电压启动,就是7倍额定电流的64%,361X7X64%=1617A不理解
回复
18楼
八窍通了七窍 发表于 2013-10-30 19:41 电机额定电流不是写了“352A”嘛,361A哪里来的?我的电机样本里200KW电机的额定电流是361A
回复
19楼
lingxuct 发表于 2013-10-31 08:10 我的电机样本里200KW电机的额定电流是361A80%电压启动,就是7倍额定电流的64%,361X7X64%=1617A 请指教,布置为什么这样处理
回复
20楼
八窍通了七窍 发表于 2013-10-31 08:17 80%电压启动,就是7倍额定电流的64%,361X7X64%=1617A 请指教,布置为什么这样处理装软启动就是为了减小起动电流,这么计算才能用,否则变压器是不够大。
回复
21楼
lingxuct 发表于 2013-10-31 08:25 装软启动就是为了减小起动电流,这么计算才能用,否则变压器是不够大。7倍额定电流的64%是哪里得出了的数值?
回复