本帖最后由 a3674655 于 2013-10-31 10:38 编辑 公司一台1000kva 10/0.4kv,目前所带负荷530kw,现新增一台200kw电动机,电机距配电房600米,120电缆双拼,软启动采用施耐德ATS48C41Q。个人感觉变压器小了,就是不知道怎么计算。请大家帮忙看下怎么计算,以数据说服公司领导更换变压器。
本帖最后由 a3674655 于 2013-10-31 10:38 编辑
公司一台1000kva 10/0.4kv,目前所带负荷530kw,现新增一台200kw电动机,电机距配电房600米,120电缆双拼,软启动采用施耐德ATS48C41Q。
个人感觉变压器小了,就是不知道怎么计算。
请大家帮忙看下怎么计算,以数据说服公司领导更换变压器。
22楼
可能有错,电压为80%时,电流也应是80%计算,力矩为电压的平方正比(64%)。
回复
23楼
看糊涂了……
回复
24楼
lingxuct 发表于 2013-10-30 13:14 已带530KW,cosφ=0.93,负荷电流I=530/(1.732*0.38*0.93)=866A1000变压器的额定电流为1443A,200KW电 …选用120双拼电缆是否足够?
回复
25楼
lingxuct 发表于 2013-10-31 08:10 我的电机样本里200KW电机的额定电流是361A版主用的那家的电机样本 分享一下让我们看看 学习学习
回复
26楼
如天果晴 发表于 2013-10-31 09:27 版主用的那家的电机样本 分享一下让我们看看 学习学习不好意思,朋友想用可以上我这来借用或复印,因为是纸质的书,不是电子版。
回复
27楼
lingxuct 发表于 2013-10-30 13:14 已带530KW,cosφ=0.93,负荷电流I=530/(1.732*0.38*0.93)=866A1000变压器的额定电流为1443A,200KW电 …软启动器启动电机没有7倍的电流吧!
回复
28楼
lingxuct 发表于 2013-10-30 13:14 已带530KW,cosφ=0.93,负荷电流I=530/(1.732*0.38*0.93)=866A1000变压器的额定电流为1443A,200KW电 …再求详细!!!
回复
29楼
八窍通了七窍 发表于 2013-10-30 19:41 电机额定电流不是写了“352A”嘛,361A哪里来的?电机的效率、功率因数不同额定电流也不一样!i=200/0.95/0.91/0.38/1.732≈ 352A.
回复
30楼
lingxuct 发表于 2013-10-30 13:14 已带530KW,cosφ=0.93,负荷电流I=530/(1.732*0.38*0.93)=866A1000变压器的额定电流为1443A,200KW电 …你忘了一个问题,600米的距离的压降。
回复
31楼
楼主应当把软启动的数据拿出来才能精确计算。
回复