本帖最后由 a3674655 于 2013-10-31 10:38 编辑 公司一台1000kva 10/0.4kv,目前所带负荷530kw,现新增一台200kw电动机,电机距配电房600米,120电缆双拼,软启动采用施耐德ATS48C41Q。个人感觉变压器小了,就是不知道怎么计算。请大家帮忙看下怎么计算,以数据说服公司领导更换变压器。
本帖最后由 a3674655 于 2013-10-31 10:38 编辑
公司一台1000kva 10/0.4kv,目前所带负荷530kw,现新增一台200kw电动机,电机距配电房600米,120电缆双拼,软启动采用施耐德ATS48C41Q。
个人感觉变压器小了,就是不知道怎么计算。
请大家帮忙看下怎么计算,以数据说服公司领导更换变压器。
32楼
qh321 发表于 2013-10-31 09:59 楼主应当把软启动的数据拿出来才能精确计算。朋友说到点子上了!!
回复
33楼
变压器容量是没问题的。关于线路压隆:120缆的%/A.km是0.09。因此运行压降为352*0.09*0.6/2=9.5%。控制起动电流为2倍的情况下,方案还是可行的。
回复
34楼
laohai_lu 发表于 2013-10-31 09:48 软启动器启动电机没有7倍的电流吧!不管什么起动,在电机转速为0时,电机的起动电流还是7倍,只是按降压后的7倍计算。
回复
35楼
laohai_lu 发表于 2013-10-31 09:57 电机的效率、功率因数不同额定电流也不一样!i=200/0.95/0.91/0.38/1.732≈ 352A.个人觉得是i=200*0.95/0.91/1.732/0.38=317A
回复
36楼
lingxuct 发表于 2013-10-31 10:08 不管什么起动,在电机转速为0时,电机的起动电流还是7倍,只是按降压后的7倍计算。对!这个7倍是电机的堵转电流!
回复
37楼
lingxuct 发表于 2013-10-31 09:36 不好意思,朋友想用可以上我这来借用或复印,因为是纸质的书,不是电子版。版主你好,方便告诉我书名吗 我在网上搜搜或者买一本 。还有再问一个问题 “在变压器运行规程中,1.75倍负荷时,变压器允许运行15分钟,” “再查变压器运行规程,变压器在3倍负荷时允许运行1.5分钟,” 我看到过您两次都提到 变压器运行规程,我下载了DL/T 1102-2009配电变压器运行规程 和DL/T 572-2010电力变压器运行规程 两本规范都没有,也请您告诉我变压器运行规程的具体名字 如过有电子版的话,上传一份吧,谢谢了。 我找到了这个表格图片 ,和版主说的是一模一样
回复
38楼
八窍通了七窍 发表于 2013-10-31 10:13 个人觉得是i=200*0.95/0.91/1.732/0.38=317A为什么要乘效率0.95?电机的额定功率200KW指的是电机机械输出功率,电能转化为机械能的效率为95%!
回复
39楼
本帖最后由 a3674655 于 2013-10-31 11:00 编辑 lingxuct 发表于 2013-10-30 13:14 已带530KW,cosφ=0.93,负荷电流I=530/(1.732*0.38*0.93)=866A1000变压器的额定电流为1443A,200KW电 …我查了下ATS48C41Q参数 限值电流:ln的150至700%,限定在ICL的500%,ln电机额定电流,ICL软启动额定电流。
回复
40楼
问题的关键不在电机能否启动及变压器增容,而在600米低压电缆上。120双拼载流量没问题,软启动也没问题,变压器容量也没问题。600米电缆好像太长了,计算太复杂,没计算下去,所以不敢肯定。若你考虑变压器增容,同样存在600米低压电缆问题,所以不如在电机附近增加一台250KVA 变压器。这样只存在600米高压电缆问题,电缆截面很小,同时低压电缆也不用120双拼。
回复
41楼
a3674655 发表于 2013-10-31 10:49 我查了下ATS48C41Q参数 限值电流:ln的150至700%,限定在ICL的500%,ln电机额定电流,ICL软启动额定电 …限值取5倍Ie?
回复