供暖了,今天供暖设备补水泵控制箱烧坏了,领导让从新配,连采购带配盘花了三小时,有点乱见谅。。。
供暖了,今天供暖设备补水泵控制箱烧坏了,领导让从新配,连采购带配盘花了三小时,有点乱见谅。。。
2楼
哈。。。顶一下。
回复
3楼
有点乱。没有工艺,没有常识。停止一般在右边。补水泵是一个信号,你为什么用四个中间继电器。
回复
4楼
说真的,做的不敢恭维!
回复
5楼
最简单的控制柜做成这样!哎水平呀
回复
6楼
:lol有我的做风,不过做的水平不咋样。
回复
7楼
二次线也太粗了,为了省银子利用现有的材料?
回复
8楼
短路保护呢?两只接触器最好不上下排列。中间继电器干嘛还用如此大个头的。
回复
9楼
单位买东西不是光为这次配盘买,以后别处也能用所以线买2.5平方的,接触器买大了点。线粗地方紧凑。
回复
10楼
楼主是实用主义者,不作为教学图片看的话,也不错啊!
回复
11楼
请楼主给出控制原理图。
99年后,我基本见不到热源站、换热站补水不用变频器的了。
回复