我单位用蒸汽锅炉经汽水交换器换热采暖蒸汽温度105,冷凝回水52.二次侧出水56,回水52,正常吗?求教。
我单位用蒸汽锅炉经汽水交换器换热采暖蒸汽温度105,冷凝回水52.二次侧出水56,回水52,正常吗?求教。
2楼
????
如何不正常,将蒸汽流量增大,各处水温必然会变
回复
3楼
不是很了解,但是二次侧出水达56度,回水能到52,取暖应该没什么问题了吧
回复
4楼
出水56,回水52,温差有点小啊,出水提到62差不多
回复
5楼
suncher01 发表于 2013-10-28 22:59 ????如何不正常,将蒸汽流量增大,各处水温必然会变一次网温差过大 ,二次网温差又太小。若把温差加大到12摄氏度水泵进出口压差又小到4米。该怎样调整?
回复
6楼
你这汽水换热器,一次网温差越大也就是凝结水排水温度越低,越节能,怕啥,你要提高二次网温度,又不变一次侧,那就是降低二次水的流量了啊,流量降低压降也低了,没啥不正常啊?
回复