最近做个项目 高级酒店 上面几层是总统套房还整个游泳池 1~3层有厨房 大家建议下 厨房排油烟风机要放在什么地方 油烟要排向何处? 不知道别的屋顶有泳池的高级酒店的 油烟怎么排放的。求大家支个招。:)
最近做个项目 高级酒店 上面几层是总统套房还整个游泳池 1~3层有厨房 大家建议下 厨房排油烟风机要放在什么地方 油烟要排向何处? 不知道别的屋顶有泳池的高级酒店的 油烟怎么排放的。求大家支个招。:)
2楼
本帖最后由 tianwaitian09 于 2013-10-29 14:34 编辑
加风井通到屋面,经净化设备处理后排放。屋顶就是有游泳池,也有比游泳池高的建筑屋面吧,放到最高的地方
回复
3楼
排油烟机可放在地下室设备房。
如果你的建筑高度比较高(上海规定24米以上),排放口可不上屋面,在建筑中间排放也可以。(上海规定离地7米以上,不得朝向环境敏感目标)
回复
4楼
找竖井同向屋面,排油烟风机最好置于屋面,这样竖井里处于负压,异味不会溢出。排出口最好置于建筑物最高处
回复