天津大型商场冷负荷280w/平米大不大?
huiwandiaogong
2013年10月29日 14:21:52
来自于中央空调
只看楼主

天津大型商场冷负荷280w/平米大不大?总面积5万平

天津大型商场冷负荷280w/平米大不大?总面积5万平
免费打赏
y6031818
2013年11月01日 10:20:19
12楼
还是按节能走吧
围护结构不节能也是没办法的,,,现在材料的质检报告都是假的啊,,,大家都明白,,每天都在做报告
回复
kenny1984515
2013年11月04日 13:21:20
13楼
280是按建筑面积的吗?那就大了
回复
amu0623
2013年11月05日 14:04:23
14楼
这个我觉得人员密度是个大头
回复
huangzhihua123456
2013年11月05日 14:13:29
15楼
5W的面积,预计在220~230之间即可!大了浪费!
回复
盾安中央空调
2013年11月11日 10:46:36
16楼
120W每平方足矣.
回复
盾安中央空调
2013年11月11日 10:47:44
17楼
楼主设计这么大的冷负荷是要给业主挖坑吗?:lol
回复
盾安中央空调
2013年11月11日 10:50:17
18楼
最好还是老老实实做个负荷计算书吧,玻璃幕墙后面的区域280瓦每平方是不够的,内部区域280瓦会冻坏人的.
回复
zzm999999
2013年11月14日 15:28:15
19楼
同意上面的意见,大卖场一般110W/m2 就够了,实践证明110W/m2 是对的。
回复
wode0418
2013年11月14日 16:22:37
20楼
我这的商场设计是冷负荷242W/M2,后来改成了200W/平,你那个应该是大了吧,建筑面积也是5万多平。
回复
hehui0205
2013年11月22日 16:42:05
21楼
我觉得大概200够了。
回复

相关推荐