关于低压断路器和漏电保护断路器的选择
lgpzzu512
lgpzzu512 Lv.9
2013年10月29日 21:42:59
只看楼主

低压经常有要求要做三级漏电保护,要用到漏电保护器,我有个疑问,是不是除了变压器低压侧总开关采用万能式断路器外,其他的低压断路器都可以直接用漏电保护断路器替代?

低压经常有要求要做三级漏电保护,要用到漏电保护器,我有个疑问,是不是除了变压器低压侧总开关采用万能式断路器外,其他的低压断路器都可以直接用漏电保护断路器替代?
免费打赏
云飘飘
2013年10月30日 07:08:14
2楼
应该是可以的
回复
zigj
2013年10月30日 07:53:20
3楼
要都用漏电,你就等着变电所频繁跳闸吧
回复
qq359879362
2013年10月30日 08:44:52
4楼
即使出于成本考虑,也不会全装漏电
回复
sjg9876
2013年10月30日 09:24:20
5楼
其他断路器要都用漏电,麻烦啦,经常跳电,用3P开关,如果是分支路到车间的400A或600A总开关下40A,63A,100A的小回路可以用,变电站的所有断路器开关最好不要用漏电开关,要保证供电连续性!
回复
matthew18
2013年10月30日 09:38:27
6楼
当然可以啦,总开关可以设定只报警不跳闸吗
回复
tyrone3000
2013年10月30日 09:42:19
7楼
sjg9876 发表于 2013-10-30 09:24 其他断路器要都用漏电,麻烦啦,经常跳电,用3P开关,如果是分支路到车间的400A或600A总开关下40A,63A,10 …有没有国家标准的强制规定?
回复
s9
2013年10月30日 09:54:38
8楼
tyrone3000 发表于 2013-10-30 09:42 有没有国家标准的强制规定?《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955-2005 “低压供用电系统中为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围保护装置应采用分级保护。4.4.1 分级保护方式的选择应根据用电负荷和线路具体情况的需要,一般可分为两级或三级保护。各级剩余电流保护装置的动作电流值与动作时间应协调配合,实现具有动作选择性的分级保护。4.4.2 剩余电流保护装置的分级保护应以末端保护为基础。住宅和末端用电设备必须安装剩余电流保护装置。末端保护上一级保护的保护范围应根据负荷分布的具体情况确定其保护范围。4.4.3 为防止配电线路发生接地故障导致人身电击事故,可根据线路的具体情况,采用分级保护。4.4.4 配电线路电源端的剩余电流保护装置的动作特性应与线路末端保护协调配合。4.4.5 企事业单位的建筑物和住宅应采用分级保护,电源端的剩余电流保护装置应满足防接地故障引起电气火灾的要求。”——-当然,这个规范编得好不好,是否需要执行到位,呵呵。。有争议。
回复
tyrone3000
2013年10月30日 09:57:04
9楼
s9 发表于 2013-10-30 09:54 《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955-2005 “低压供用电系统中为了缩小发生人身电击事故和接 …明白了,谢谢!
回复
s9
2013年10月30日 09:59:19
10楼
多级漏电设置方式
回复
sjg9876
2013年10月30日 10:29:15
11楼
10楼老弟画的很不错是这样的,9楼是规范你也可以看看,10楼是经验。记住,变电站的所有断路器开关最好不要用漏电开关,要保证供电连续性!