各位大虾,请问火灾自动报警系统能不能横穿弱电井,符合相关规范吗?
各位大虾,请问火灾自动报警系统能不能横穿弱电井,符合相关规范吗?
12楼
我们这里强电弱电 是做在一个电井里的 只是不能共管共桥架吧,好像是因为怕干扰吧。
回复
13楼
只要保持足够的间距
回复
14楼
我们这里强电弱电 是做在一个电井里的 只是不能共管共桥架吧,好像是因为怕干扰吧。
回复
15楼
做好强弱电桥架之间的防干扰距离,不低于150mm,另外弱电桥架不允许有高于48伏的电源。
回复
16楼
强弱电只要不走一个桥架就可以,我们常看到强弱电在一个电缆井内!
回复
17楼
不是合用线槽就没问题的
回复
18楼
谢谢分享,又学习了。