《高规》3.4.5 3.7.3
兜里糖呢
2013年10月30日 10:07:58
只看楼主

《高规》3.7.3 抗震设计时 ,本条规定的楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响; 3.4.5 在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移于层间位移,。。。。。 是不是可以理解为 层间位移角只看不考虑偶然偏心的工况; 位移比只看考虑偶然偏心得工况; 风荷载作用下的工况都不看?

《高规》3.7.3 抗震设计时 ,本条规定的楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响;
3.4.5 在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移于层间位移,。。。。。
是不是可以理解为 层间位移角只看不考虑偶然偏心的工况; 位移比只看考虑偶然偏心得工况;
风荷载作用下的工况都不看?
免费打赏
兜里糖呢
2013年10月30日 10:13:21
2楼
:L没有人吗 大神呢?
回复
kkkeeeqq
2013年10月30日 11:01:07
3楼
差不多就是这个意思吧
回复
关山雪满
2013年10月30日 11:06:50
4楼
没人回答么~~来个会的啊
回复
勘设huang
2013年10月30日 11:23:28
5楼
层间位移角不考虑偶然偏心和双向地震;位移比不大于1.2(部分人取1.3)时考虑偶然偏心作用,大于该限值时考虑双向地震。
回复
十月的肖邦
2013年10月30日 11:28:48
6楼
偶然偏心不是工况啊,算位移比在satwe里点考虑偶然偏心,算位移角的时候不点考虑偶然偏心,在地震作用和风荷载作用下都要满足规范要求!
回复
兜里糖呢
2013年11月01日 10:37:49
7楼
十月的肖邦 发表于 2013-10-30 11:28 偶然偏心不是工况啊,算位移比在satwe里点考虑偶然偏心,算位移角的时候不点考虑偶然偏心,在地震作用和风荷 …我说的是考虑偶然偏心得工况,算位移角的时候也点考虑偶然偏心,然后不看考虑偶然偏心的工况,这样行吗?
回复
duanaihuihui
2013年11月01日 14:07:18
8楼
1,验算结构位移比的时候,总是要考虑偶然偏心
2,位移比超过1.2的时候,要考虑双向地震作用
回复
mkvedsvuyi
2013年11月01日 21:39:09
9楼
兜里糖呢 发表于 2013-11-1 10:37 我说的是考虑偶然偏心得工况,算位移角的时候也点考虑偶然偏心,然后不看考虑偶然偏心的工况,这样行吗?我觉得是可以的
回复

相关推荐