草根电工请教个问题:1、FU1的作用,要是有一个熔断器不通,电机是不是会缺相运行啊,还是一相断了其他两相也会断,这个位置装熔断器是什么作用那?2、FU2的作用,为什么是2个熔断器,一个行不行?3、FR的作用,是电流大了自己就断了让电机没电还是让控制电路没电,要是一相电流大了是不是三相一起都断,谢谢了,
草根电工请教个问题:
1、FU1的作用,要是有一个熔断器不通,电机是不是会缺相运行啊,还是一相断了其他两相也会断,这个位置装熔断器是什么作用那?
2、FU2的作用,为什么是2个熔断器,一个行不行?
3、FR的作用,是电流大了自己就断了让电机没电还是让控制电路没电,要是一相电流大了是不是三相一起都断,
谢谢了,
12楼
就这个图说,L1、L2 中FU1断,电机停止。FU2 断电机即停止。L3 中FU1断,电机处于两相运行,短时间没什么问题,电机运行不平稳,噪音大,电流高,效率降低,一般操作工能发现。若无人值守,FR一般会动作,电机停止运行。FR不动作,时间长了,电机就烧了。
回复
13楼
changliang11 发表于 2013-10-30 14:52 谢谢了,电机缺相不是会烧了?电机缺相短时间内如果保护成功动作电动机是不会烧毁的!电动机缺相最常见现象是:电机不转,发出嗡嗡声,像变压器正常运行时的声音一样!还有就是电机机身温度快速升高、烫手、直至冒烟烧毁》。。。。。。
回复
14楼
看来楼主是刚入门的小师弟,那就给你解释通俗一点,看楼上诸位大侠都解释的差不多了,那我就补充一点FR(热保护)的工作原理:热继电器是一种应用比较广泛的保护继电器,具有反时限的保护特性。
热继电器是依靠电流通过发热元件时所产生的热量,使双金属片受热弯曲而推动机构动作的一种电器。主要用于电动机的过载保护断相及电流不平衡运行的保护及其他 电气设备发热状态的控制。其中最常用的有:
双金属片式:利用双金属片用两种膨胀系数不同的金属,通常为锰镍铜板轧制成受热弯曲去推动杠杆而使触头动作。 来断开KM的线圈回路!
回复
15楼
循序渐进 发表于 2013-10-30 19:04 看来楼主是刚入门的小师弟,那就给你解释通俗一点,看楼上诸位大侠都解释的差不多了,那我就补充一点FR(热 …补充的很好!
回复
16楼
一指慢 发表于 2013-10-30 20:27 补充的很好!:handshake哈哈….谢谢
回复
17楼
fu1任何一个断都会缺相运行。这个我曾经做过实验。具体想不起来了大约在90年左右《电世界》杂志曾经出过一个问答题,下期解答。就是这个图。我试过。他会通过其它相电压维持接触器吸合的。因此熔断器做电机短路保护有一定危险性。
回复
18楼
FU1是电机主回路的熔断器 FU2是电机控制回路的用的熔断器 FR是热继 给你推荐一本书 都是讲这个的 电子工业出版社 郑凤翼主编的 电工应用试图
回复
19楼
有老师提问题,让学生来回答一下,看看我回答的是不是同其他朋友存在不同之处。
1、FU1的作用,要是有一个熔断器不通,电机是不是会缺相运行啊,还是一相断了其他两相也会断,这个位置装熔断器是什么作用那?
FU1是主回路和控制回路的总熔断器,起短路保护作用,只熔断一相时(特别是熔断W1相),电机出现缺相运行,这就是用熔断器保护的最大缺点。
当U1或V1相中断一相时,看控制电源也会断一相而失压(跳接触器),其实不一定!因为熔断一相时,其他二相还有电,通过电机会回到控制回路中,只是控制回路的电压有所降低,但不一定能跳接触器!所以,也有缺相烧电机的可能!
2、FU2的作用,为什么是2个熔断器,一个行不行?
FU2是控制回路的短路保护熔断器,其二根电源线都接相线,故必须装二只熔断器。
3、FR的作用,是电流大了自己就断了让电机没电还是让控制电路没电,要是一相电流大了是不是三相一起都断
FR是电机过载保护的热继电器,当主回路电流超整定值且一定时间后(有类似反时限的特性)其辅助接点会动作,常闭接点断开接触器回路,让接触器跳开而停电机。
热继电器(机械式的双金属片)有二类,以前老的是没有断相保护功能的,缺相时的保护功能很差;现在在型号中最后带D的,是有断相保护功能的,但其灵敏度不是很高,对电机缺相运行的风险还是很大的。
回复
20楼
老弟去买本书看看,维修电工中级工,或电力拖动的书看看提高一下自己!不学习没进步啊!
回复
21楼
循序渐进 发表于 2013-10-30 20:30 哈哈….谢谢谢谢了前辈,在请教个问题,TN系统方面的,1250变压器变出三火一零这个零线和接地相连,但是在低压柜上市5根母线,火零地,这样是不是TN-C-S,这个零和地到底在哪里分开算TN-C-S,我一直没想通,
回复