虚心请教控制电路的问题
changliang11
2013年10月30日 13:03:53
只看楼主

草根电工请教个问题:1、FU1的作用,要是有一个熔断器不通,电机是不是会缺相运行啊,还是一相断了其他两相也会断,这个位置装熔断器是什么作用那?2、FU2的作用,为什么是2个熔断器,一个行不行?3、FR的作用,是电流大了自己就断了让电机没电还是让控制电路没电,要是一相电流大了是不是三相一起都断,谢谢了,

草根电工请教个问题:
1、FU1的作用,要是有一个熔断器不通,电机是不是会缺相运行啊,还是一相断了其他两相也会断,这个位置装熔断器是什么作用那?
2、FU2的作用,为什么是2个熔断器,一个行不行?
3、FR的作用,是电流大了自己就断了让电机没电还是让控制电路没电,要是一相电流大了是不是三相一起都断,
谢谢了,

01242U332-0.jpg

免费打赏
循序渐进
2013年10月31日 21:36:09
22楼
这个问题问的很好,曾今我也被这个问题困扰过!
“1250变压器变出三火一零这个零线和接地相连”,“这个零线和地线相连”正规电工术语称之为工作接地;这样肯定不是TN-C-S系统!而是TN-S系统;简要说明以下几个系统的不同:
TN系统.是电力系统有一点直接接地.电气装置的外露可导电部分通过保护线与该接地点相连接的...TN系统可分为3个系统:
TN--S系统就是整个系统中的中性线与保护线是分开的。
TN-C系统是指就是整个系统中的中性线与保护线是合一的。
TN--S--C系统是指系统中的一部分线路中性线与保护线是合一的,一部分是分开的。
至于你说的在哪里分开算是TN--S--C系统,因为不能上传图片给你看,就不能直观的向你表达,只能简单的用语言形容一下:假如低压供电系统是TN--S--C,那么变压器出线起先只有4根(A、B、C、PEN)线;PEN线即地线(PE)跟中性线(N线)合在一起接到进线开关柜上,那么这一部分就是合一的;然后再接到下一级配电柜时把PEN线分成PE线跟N线接到配电柜中,那么这一部分就是分开的;
由于语言表达能力有限,如未明白,勿见怪,一般电工书籍或是网上能搜索到相关的知识简介,都是图片加文字的直观介绍,那样更有助于你理解,希望能帮助到你!!!
回复
niu428315
2013年11月01日 15:10:35
23楼
上边都说的挺多的了。电工还是需要点专业知识的。
回复
wrgwrhr
2013年11月01日 16:09:12
24楼
1:FU1是熔断器,具有限流做用,保护电机。
2:FR是热继电器,电流过大,发热大,动作后,整个主回路没有电。
3:FU2是二次线路的保护熔丝,也是起到保护做用。一般从一次到二次转接出都有熔丝的。
4:SB是自复是按钮开关,下面是一个继电器,应该是有干接点提供信号输出的。
回复
ajbj2
2013年11月02日 00:14:58
25楼
1、FU1要是有一个熔断器断了,电机会缺相运行,这一点毋容置疑,这也是这种保护方式最大的缺点,现在很少用了。改进的办法是将FU1换成三相断路器,或者将热继电器FR换成带断相保护功能的,都可以避免缺相运行。
2、FU2的作用是保护控制电路的,从运行的角度看,一个熔断器没有任何问题!装2个熔断器的目的是更换控制回路的元器件时可以完全切断电源,保证人员安全。
3、热继电器FR的作用,就是通过断开控制回路的方式断开主回路,当然是三相一起都断了!
回复
火云邪神
2013年11月02日 01:01:45
26楼
鸭江绿水 发表于 2013-10-31 10:12 fu1任何一个断都会缺相运行。这个我曾经做过实验。具体想不起来了大约在90年左右《电世界》杂志曾经出过一个 …这个楼里您的回答对我个人而言最有营养和启发,谢谢!:handshake
回复
lyh9801
2013年11月02日 08:31:19
27楼
涨知识,
回复
liliyongjing
2013年11月03日 08:56:38
28楼
就这个图说,L1、L2 中FU1断,电机停止。FU2 断电机即停止。L3 中FU1断,电机处于两相运行,短时间没什么问题,电机运行不平稳,噪音大,电流高,效率降低,一般操作工能发现。若无人值守,FR一般会动作,电机停止运行。FR不动作,时间长了,电机就烧了。
回复