10KV的配电房安装要多少钱
kanshuderen_00
2013年10月30日 13:12:32
只看楼主

请问各位,一个10KV的配电房,总功率在900KW,该怎么建?要多少钱?请多多指教!!!:)

请问各位,一个10KV的配电房,总功率在900KW,该怎么建?要多少钱?
请多多指教!!!:)
免费打赏
heidonga
2013年10月30日 13:55:34
2楼
如果你是甲方,得先到用电部门申请,待用电方案确定下来可以找设计单位做设计,具体设计费用一般性设计单位会有个工程预算给你,到时候找安装公司安装,供电局验收,也可以找安装设计一体化的公司,前期供电方案申请至后期安装验收全部完成(相当于交钥匙工程)。
回复
kanshuderen_00
2013年10月30日 14:10:04
3楼
明白了,谢谢!!!:)
回复
dl1551
2013年10月30日 15:19:11
4楼
还要考虑用什么档次的设备,档次不同价格差距相差很大。
回复
sjg9876
2013年10月31日 12:59:44
5楼
不是很清楚,来看看。
回复
engineershao
2013年11月01日 10:51:00
6楼
看设计的图纸,就能大概估算多少钱了。然后你确定设备厂家和安装单位,就知道要花多少钱了。
回复
lingxuct
2013年11月03日 08:23:39
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-3 08:38 编辑

“一个10KV的配电房,总功率在900KW,该怎么建?要多少钱?”

根据现场定土建(建筑)费用,根据负荷配开关设备、根据自己的安排,选择开关设备的档次(名牌产品还是一般产品),根据电力部门的要求,需要配置的保护和断路器的档次及进线隔离计量等,有了开关设备的数量和档次,才可以估算费用。

前年至去年,偶从规划到安装好,一个高低压变电所异地移位扩容,立项时的估算和最后完工,偏差不大于5%,总共花了650W。(土地不用花钱,建筑按每平方建筑2500元计算,施工费按设备的20%计算)
偶扩容:把一台800变压器换成二台1600的,原有7台高压柜移位再新增7台ABB高压柜,原有12台低压柜移位11台(进线断路器及柜子和800的变压器用不上了,换到另一个扩容配电室去了-----不计在本项目),新增14台低压柜,新增1条高压进线(高压电缆1200米),新增低压电缆(平均300米一根的40根120平方的)12000多米(低压电缆不是本项目费用内)。
回复