排烟口大小按计算风量选还是风机风量选?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年09月19日 13:10:57
来自于通风排烟
只看楼主

一个排烟系统担负多个防烟分区,风量为最大防烟面积X120,根据这个选择排烟风机。其中的防烟分区内的排烟口是按面积X60选还是按X120选呢?如果按X60选是否违反防火规范排烟口风速不宜大于10m/s的规定?

一个排烟系统担负多个防烟分区,风量为最大防烟面积X120,根据这个选择排烟风机。
其中的防烟分区内的排烟口是按面积X60选还是按X120选呢?如果按X60选是否违反防火规范排烟口风速不宜大于10m/s的规定?
免费打赏
ybhvac
2007年09月19日 13:20:31
2楼
地下车库排烟同问.
回复
blackeye
2007年09月19日 14:32:31
3楼
高规8.4.2的条文说明里特别强调了单个防烟分区的排烟量仍然是x60,而不是x120。超速的问题不必考虑。
回复
krice666
2007年09月20日 10:03:00
4楼
如果排烟风量确定了,那么风机的风量是能满足该排烟区域的排风量的,所以排烟口/排风口的大小就是按照风机的风量来计算,而且也符合高规的相关规定~
回复
cuiqigang
2007年09月20日 20:03:47
5楼
排烟风量确定了,那么风机的风量是能满足该排烟区域的排风量的,排烟口大小按单个防烟分区的排烟量确定.