关于断路器、隔离开关、负荷开关
love87dream
love87dream Lv.14
2013年10月31日 16:10:36
只看楼主

大家好,在百度文库看到一篇讲解这三者区别的文章中有一段“断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 ”关于“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这一句我有个疑问,隔离开关不能分断负荷电流,那么这个地方在不应该 “先进隔离开关,然后进负荷开关


大家好,在百度文库看到一篇讲解这三者区别的文章中有一段“断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。
”关于“在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧”这一句我有个疑问,隔离开关不能分断负荷电流,那么这个地方在不应该 “先进隔离开关,然后进负荷开关,然后接到变压器的一次侧”吗?

我是个菜鸟:
1、难道这个地方隔离开关分断的不是负荷电流吗?那么什么是负荷电流?
2、如果需要负荷开关,那么隔离开关与负荷开关有没有顺序之分啊?要先进哪一个呢?
求大神指点迷津!

免费打赏
鸭江绿水
2013年11月04日 12:47:47
52楼
love87dream 发表于 2013-11-4 11:40 “负荷电流或负载电流指的是变压器正常工作状态下的电流”请问是变压器一次侧还是二次侧的电流呢?对于高压隔离开关而言指的是一次电流。对于低压隔离开关而言指的是二次。控制对象不同,针对的目标不同。
回复
yjpxg8
2013年11月04日 13:58:57
53楼
ouxia1226 发表于 2013-11-3 22:57 意思是先到隔离开关,再到断路器 再到隔离开关 是这样吗?是这样得,再投入隔离开关时,上一级断路器已经带负荷操作了
回复
love87dream
2013年11月04日 14:00:09
54楼
鸭江绿水 发表于 2013-11-4 12:47 对于高压隔离开关而言指的是一次电流。对于低压隔离开关而言指的是二次。控制对象不同,针对的目标不同。恩,这个问题明白了。谢谢!:lol
回复
woailiyu900308
2013年11月04日 14:29:59
55楼
学习学习啊
回复
老灰兔子
2013年11月04日 20:31:55
56楼
love87dream 发表于 2013-11-4 11:22 那么变压器的一次侧的电流是什么电流呢?变压器算负荷吗?变压器一次侧的电流是什么电流与变压器的二次侧电流有关。二次侧有负载的话,那一次侧的电流就是负荷电流,如果二次侧空载的话,那一次侧的电流就是空载电流。变压器对前一级的电源及线路来说,是前一级的负荷,对本级来说它是下级负荷电能的提供者(即电源)。
回复
lsc19590714
2013年11月05日 06:45:29
57楼
三种开关各有各的作用,隔离开关(无论电压等级)主要作用是分断供电线路,在检修时有一个明显断路点。切忌带负荷分合此开关因无灭弧能力。断路器可以带负荷合,功能较多,额定电流可以较大,但看不到明显断路点。负荷开关功能同断路器,但功能、额定电流等技术参数要小于断路器。安装顺序应是电源侧进隔离开关-断路器-负荷开关。
回复
love87dream
2013年11月05日 08:41:08
58楼
老灰兔子 发表于 2013-11-4 20:31 变压器一次侧的电流是什么电流与变压器的二次侧电流有关。二次侧有负载的话,那一次侧的电流就是负荷 …恩,谢谢前辈,这个问题终于弄明白了!
回复
zhijianyan
2013年11月05日 09:30:13
59楼
love87dream 发表于 2013-11-1 08:35 恩,这么说我就明白啦谢谢指教!有必要要两个隔离开关吗?我没见过这种呀!
回复
love87dream
2013年11月05日 09:40:21
60楼
zhijianyan 发表于 2013-11-5 09:30 有必要要两个隔离开关吗?我没见过这种呀!应该并不是所有的场合都要这样,两个隔离开关的安全等级较高,而第二个隔离开关是为了防止在检修断路器时负荷侧有电压而导致触电。我说的不好,之前看过这个问题,大体是这个意思。
回复
wrn011
2013年11月05日 14:47:43
61楼
学到了知识,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开