天正电气负荷计算表格数据与计算结果不一致,电缆截面选择计算结果也不准确
husbly
husbly Lv.5
2013年11月01日 10:17:19
来自于天正电气
只看楼主

本帖最后由 husbly 于 2013-11-1 10:20 编辑 用电负荷计算书 负荷: 【计算公式】: Pjs = Kp *∑(Kx * Pe) Qjs = kq *∑(Kx * Pe * tgΦ) Sjs = √(Pjs *Pjs + Qjs * Qjs) Ijs = Sjs /(√3 * Ur) 【输出参数】: 进线相序 : 三相

本帖最后由 husbly 于 2013-11-1 10:20 编辑

用电负荷计算书
负荷:
【计算公式】:
Pjs = Kp *∑(Kx * Pe)
Qjs = kq *∑(Kx * Pe * tgΦ)
Sjs = √(Pjs *Pjs + Qjs * Qjs)
Ijs = Sjs /(√3 * Ur)
【输出参数】:
进线相序 : 三相
有功功率Pjs:83.20
无功功率Qjs:51.56
视在功率Sjs:97.88
有功同时系数kp:0.80
无功同时系数kp:0.80
计算电流Ijs:148.72
总功率因数: 0.85
【计算过程(不计入补偿容量)】:
Pjs = Kp *∑(Kx * Pe)
=83.20(kW)
Qjs = kq *∑(Kx * Pe * tgΦ)
=51.56(kvar)
Sjs = √(Pjs *Pjs + Qjs * Qjs)
=97.88(kVA)
Ijs = Sjs /(√3 * Ur)
=148.72(A)

负荷计算.jpg

免费打赏
lancerzy
2013年11月01日 11:28:03
2楼
楼主是怎么算的
我这里是没问题的
回复
husbly
2013年11月01日 16:18:40
3楼
计算过程正确,但在导出计算书时上方的表格内与下方计算数据不统一
回复
husbly
2013年11月01日 16:25:38
4楼
弄明白了,导出表格未体现同时系数
回复

相关推荐