本帖最后由 husbly 于 2013-11-1 10:20 编辑 用电负荷计算书 负荷: 【计算公式】: Pjs = Kp *∑(Kx * Pe) Qjs = kq *∑(Kx * Pe * tgΦ) Sjs = √(Pjs *Pjs + Qjs * Qjs) Ijs = Sjs /(√3 * Ur) 【输出参数】: 进线相序 : 三相
用电负荷计算书
负荷:
【计算公式】:
Pjs = Kp *∑(Kx * Pe)
Qjs = kq *∑(Kx * Pe * tgΦ)
Sjs = √(Pjs *Pjs + Qjs * Qjs)
Ijs = Sjs /(√3 * Ur)
【输出参数】:
进线相序 : 三相
有功功率Pjs:83.20
无功功率Qjs:51.56
视在功率Sjs:97.88
有功同时系数kp:0.80
无功同时系数kp:0.80
计算电流Ijs:148.72
总功率因数: 0.85
【计算过程(不计入补偿容量)】:
Pjs = Kp *∑(Kx * Pe)
=83.20(kW)
Qjs = kq *∑(Kx * Pe * tgΦ)
=51.56(kvar)
Sjs = √(Pjs *Pjs + Qjs * Qjs)
=97.88(kVA)
Ijs = Sjs /(√3 * Ur)
=148.72(A)