短钢柱门刚主钢含量较低
yuebo2006
yuebo2006 Lv.2
2007年09月19日 16:55:09
只看楼主

有不少工程将门刚柱作成砼柱。这种形式的门刚,没有规范也没有规程,但市场需要,作的人越来越多。本人也作了,近来感到砼柱门刚主钢含量不比全钢刚架少。如开间6m,跨度24m, 柱顶高6m,两种门刚主钢含量均在12kg左右;最近看到有人将柱作成两段,下段为砼柱,上段为H钢柱(暂称为短钢柱门刚)。上面的例子,作1m钢柱,下面为5m的砼柱。其它条件相同,主钢含量降到7.5kg。仔细想来,砼柱门刚的梁为简支梁,跨中弯矩和挠度要大一些,截面也会大。有一小段钢柱,门刚的梁端弯矩可传给了柱,跨中弯矩和挠度自然要小一些,截面也会小,主钢含量较低也是有道理的。这种作法增加了一定的施工量。对这种作法你怎么看?


