群里兄弟们: 附件是2张空调冷冻水管施工图。技术交底中要求弯曲部位不得有焊缝,但是实际焊接中,弯曲部门焊缝挺多的,不知道这样施工行不行,会不会留下什么安全隐患。 期待兄弟们的精彩解答,谢谢。
群里兄弟们:
附件是2张空调冷冻水管施工图。技术交底中要求弯曲部位不得有焊缝,但是实际焊接中,弯曲部门焊缝挺多的,不知道这样施工行不行,会不会留下什么安全隐患。
期待兄弟们的精彩解答,谢谢。
2楼
史上最难看的的管道,右上的那根管子不对吧
回复
3楼
乙字弯那块两条线是焊接缝吗,间距太小
回复
4楼
弯曲部位可以施焊,不然L型拐弯怎么做。。
回复
5楼
wya19901019 发表于 2013-11-6 10:51 史上最难看的的管道,右上的那根管子不对吧谢谢点评。兄弟,不对在哪里?
回复
6楼
wya19901019 发表于 2013-11-6 10:53 乙字弯那块两条线是焊接缝吗,间距太小对的,是焊缝。二条焊缝间距太小了吗?这个规范有要求吗
回复
7楼
瞎扯淡,管道都只是点焊了,根本就没焊完
回复
8楼
拐弯太多,用45°弯是对的,焊口没有打坡口
上面的管道看不太清楚,是否是弯头直接接大小头?
这样子好像不太合规范要求
没看到支架的设置位置,拐弯处最好有支架
上面的管道焊缝好像有偏
回复
9楼
第一张图,看不太清楚,如果那是你已经焊接完成的焊缝
建议你直接把下面施工的焊工赶走,否则有得你受
回复
10楼
w6898155 发表于 2013-11-6 12:30 对的,是焊缝。二条焊缝间距太小了吗?这个规范有要求吗最少要10公分,不然两焊口间会有热影响,还有像下面评论得,尽量能不用焊接拼凑的就不要拼凑,不然整体影响美观
回复
11楼
w6898155 发表于 2013-11-6 12:30 对的,是焊缝。二条焊缝间距太小了吗?这个规范有要求吗最少要10公分,不然两焊口间会有热影响,还有像下面评论得,尽量能不用焊接拼凑的就不要拼凑,不然整体影响美观
回复