分享项目2张空调水管施工图,大家看看有什么问题没
w6898155
w6898155 Lv.9
2013年11月04日 11:36:03
只看楼主

群里兄弟们: 附件是2张空调冷冻水管施工图。技术交底中要求弯曲部位不得有焊缝,但是实际焊接中,弯曲部门焊缝挺多的,不知道这样施工行不行,会不会留下什么安全隐患。 期待兄弟们的精彩解答,谢谢。

群里兄弟们:
附件是2张空调冷冻水管施工图。技术交底中要求弯曲部位不得有焊缝,但是实际焊接中,弯曲部门焊缝挺多的,不知道这样施工行不行,会不会留下什么安全隐患。
期待兄弟们的精彩解答,谢谢。

P1030330.JPG


P1030319.JPG

免费打赏
wya19901019
2013年11月06日 10:51:30
2楼
史上最难看的的管道,右上的那根管子不对吧
回复
wya19901019
2013年11月06日 10:53:03
3楼
乙字弯那块两条线是焊接缝吗,间距太小
回复
wya19901019
2013年11月06日 10:54:43
4楼
弯曲部位可以施焊,不然L型拐弯怎么做。。
回复
w6898155
2013年11月06日 12:30:16
5楼
wya19901019 发表于 2013-11-6 10:51 史上最难看的的管道,右上的那根管子不对吧谢谢点评。兄弟,不对在哪里?
回复
w6898155
2013年11月06日 12:30:57
6楼
wya19901019 发表于 2013-11-6 10:53 乙字弯那块两条线是焊接缝吗,间距太小对的,是焊缝。二条焊缝间距太小了吗?这个规范有要求吗
回复
流泪的鱼
2013年11月07日 10:37:07
7楼
瞎扯淡,管道都只是点焊了,根本就没焊完
回复
流泪的鱼
2013年11月07日 10:41:41
8楼
拐弯太多,用45°弯是对的,焊口没有打坡口
上面的管道看不太清楚,是否是弯头直接接大小头?
这样子好像不太合规范要求
没看到支架的设置位置,拐弯处最好有支架
上面的管道焊缝好像有偏
回复
流泪的鱼
2013年11月07日 10:55:40
9楼
第一张图,看不太清楚,如果那是你已经焊接完成的焊缝
建议你直接把下面施工的焊工赶走,否则有得你受
回复
wya19901019
2013年11月07日 11:08:06
10楼
w6898155 发表于 2013-11-6 12:30 对的,是焊缝。二条焊缝间距太小了吗?这个规范有要求吗最少要10公分,不然两焊口间会有热影响,还有像下面评论得,尽量能不用焊接拼凑的就不要拼凑,不然整体影响美观
回复
wya19901019
2013年11月07日 11:08:44
11楼
w6898155 发表于 2013-11-6 12:30 对的,是焊缝。二条焊缝间距太小了吗?这个规范有要求吗最少要10公分,不然两焊口间会有热影响,还有像下面评论得,尽量能不用焊接拼凑的就不要拼凑,不然整体影响美观