各位大侠,请教,我安装了LMZJ1-0。5电流互感器。铭牌上标注.电流比是50/5A。一次线匝数是3。是不是就要窜3匝?这样计量才准确?
各位大侠,请教,我安装了LMZJ1-0。5电流互感器。铭牌上标注.电流比是50/5A。一次线匝数是3。是不是就要窜3匝?这样计量才准确?
2楼
是这样。
回复
3楼
本来一匝就有20A的电流,这搞3匝岂不是有60A的电流.可初级额定电流才50A,这样接行吗?
回复
4楼
有意思值得学习!
回复
5楼
穿心式一次一般是一匝,内部二次10匝,就可以实现50/5变比.
回复
6楼
还是有点不明白,.各位大师能细说吗?
回复
7楼
20A的电流你用电流互感器呀?
回复
8楼
怎么会一匝有20A呢,互感器上标有一次线穿3匝,你就得穿3匝,这样电表才能准确,初级额定电流是50A,计量的线路电流不能超过50A,否则计量不准
回复
9楼
谢谢你的指点.学习.
回复
10楼
20A用一般的电流表就行了,100A以上才用互感器
回复
11楼
谢谢!大师的指点!
回复