穿心电流互感器的接法?
woshidg
woshidg Lv.2
2007年09月19日 17:15:32
来自于变压器
只看楼主

各位大侠,请教,我安装了LMZJ1-0。5电流互感器。铭牌上标注.电流比是50/5A。一次线匝数是3。是不是就要窜3匝?这样计量才准确?

各位大侠,请教,我安装了LMZJ1-0。5电流互感器。铭牌上标注.电流比是50/5A。一次线匝数是3。是不是就要窜3匝?这样计量才准确?
免费打赏
liveyousee
2009年02月27日 14:14:45
12楼
100A以上才用互感器
回复
xx_691214
2009年02月27日 19:41:23
13楼

它说的意思:一次线穿心3次,电流比才是50/5A。倍率为1:10。电流互感器标注的不规范。应为150/5的互感器。当然是穿心1次!!
回复
信马由缰
2009年02月28日 13:28:34
14楼

支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!
回复
信马由缰
2009年02月28日 13:29:00
15楼

支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!