再述“保护接地”与“保护接零”的区别?你真的理解吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年11月04日 15:03:55
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-6 15:00 编辑 此问从“关于三孔插座和接地型式等的探讨 ”引申出的“保护接地”与“保护接零”的区别http://bbs.co188.com/thread-8773730-1-1.html一直以来我所认识的“保护接地”与“保护接零”被反驳了。我的理解文字描述:1:保护接地电气装置外露导电部分通过PE线与就地设置的人工接地极相连接,故障电流返回的通路为大地,即为保护接地的做法。可以理解为TT系统

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-6 15:00 编辑

此问从“关于三孔插座和接地型式等的探讨 ”引申出的“保护接地”与“保护接零”的区别
http://bbs.co188.com/thread-8773730-1-1.html


一直以来我所认识的“保护接地”与“保护接零”被反驳了。我的理解文字描述:

1:保护接地
电气装置外露导电部分通过PE线与就地设置的人工接地极相连接,故障电流返回的通路为大地,即为保护接地的做法。可以理解为TT系统

2:保护接零
电气装置外露导电部分通过PE线连接至变压器测的PE总干线,故障电流返回的通路为PE线,即为保护接零的做法。可以理解为TN-S系统

以下摘自王厚余老先生的500问,我怎么看也像我第一点的描述(电气装置外露导电部分通过PE线与就地设置的人工接地极相连接,故障电流返回的通路为大地 )





2013.11.6更新

这几天我也查阅了相关资料,一个配电系统有两个接地设置


1:系统接地(也称工作接地),作用是给配电系统提供一个参考电位并使配电系统正常和安全地运行。220/380V的配电系统的中性点接地后,其对地电位就大体钳住在220V这一电压上从而降低系统对地绝缘的要求。


2:保护接地(这是本问所要探讨的,IEC标准确实没保护接零一说)作用降低电气装置的外露导电部分在故障时的对地电压或接触电压。


以下这段话正好反驳了我的第二点疑问,通过PE线返回变压器接地侧的是“保护接地”,而非杜撰的“保护接零”。
在TN系统中负荷端的外露导电部分通过PE线与接地的电源中性点的连接实现了“保护接地”。由此可见TT系统和TN系统的保护都属于“保护接地”。(王厚余 建筑物电气装置500问 P15 1.29)


“保护接零”在专业术语中已经淘汰了
免费打赏
我爱喝绿茶
2013年11月07日 22:14:57
32楼
概括和总结的不错。
回复
caokesen
2013年11月08日 13:14:52
33楼
顶一下下 支持
回复
自控
2013年11月08日 13:27:19
34楼
事实上还是没有定论啊!
回复
lshzr0714
2013年11月09日 11:27:42
35楼
4.gif
回复
wboy8759
2013年11月09日 13:27:19
36楼
“保护接零”是沿用了当年“苏联老大哥”的术语,不要再坑下一代了。
回复
知乎圆桌
2013年11月10日 19:52:18
37楼
tangyong11 发表于 2013-11-8 13:27 事实上还是没有定论啊!已经形成定论了
回复
wdsr100
2013年11月11日 10:07:29
38楼
谢谢楼主分享
回复
zhych1989
2013年11月11日 12:16:36
39楼
不拒绝通俗语言,但规范用语必有严格的概念意义
回复
米牛
2013年11月11日 13:08:54
40楼
好资料 学些你!
回复
wmzhzz
2013年11月12日 09:09:18
41楼
保护接零是通俗说法吧
回复