如题目,各位有没用过室外消防管道采用热浸镀锌钢管卡箍连接的啊,会不会出现不均匀沉降而导致卡箍连接处渗漏啊?
如题目,各位有没用过室外消防管道采用热浸镀锌钢管卡箍连接的啊,会不会出现不均匀沉降而导致卡箍连接处渗漏啊?
2楼
会的,楼主的担心是很有道理的,一般的镀锌管材丝接、法兰(二次镀锌)、卡箍链接三种形式,对于埋地的最好是法兰链接这样比较保险,因为室外埋地管道一般口径大于DN100所以就不能丝接了。
回复
3楼
liu8661497 发表于 2013-11-5 07:50 会的,楼主的担心是很有道理的,一般的镀锌管材丝接、法兰(二次镀锌)、卡箍链接三种形式,对于埋地的最好 …“室外消防管道采用热浸镀锌钢管卡箍连接,出现不均匀沉降而导致卡箍连接处渗漏”,这种工程案例是有的.虽然卡箍连接能承受一定的角度.但当超过了时,这会脱开来而漏水.
回复
4楼
要放在阀室里面
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
:lol:lol:lol:lol
回复
8楼
法兰连接埋地也要设在井里