冬季供暖房间温度过高,如何调节
ff0082
ff0082 Lv.3
2013年11月04日 15:57:41
来自于采暖供热
只看楼主

冬供暖房间季温度过高,已经达到了28度,想通过调小阀门来减小流量,是调节供水还是调节回水呢,或者供水和回水阀门一起调小。很困惑,求指点,还请给出理论依据。拜谢大家了。

冬供暖房间季温度过高,已经达到了28度,想通过调小阀门来减小流量,是调节供水还是调节回水呢,或者供水和回水阀门一起调小。很困惑,求指点,还请给出理论依据。拜谢大家了。
免费打赏
xinxin_renlei
2013年11月30日 14:04:13
12楼
ximenxiaobao 发表于 2013-11-11 13:34 都可以的,分水器或者回水器上的调节阀都可以。学习了呀!
回复
一汀
2013年12月01日 18:59:59
13楼
是住宅单户还是整栋建筑?是市政集中采暖还是锅炉房?供回水管之间是否有旁通管? 楼主可以把系统形式再说清楚些~~ 理论上讲减小流量就行,具体调哪个阀门好像没有讲究吧。。