本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-4 20:59 编辑 装修快结束了,业主发现顶面开裂了,原以为是墙漆开裂,结果铲除后发现是楼板开裂了。 这是砖混结构的房子,这是1楼,2楼顶面没有发现开裂,2楼已经装修贴砖完了也没法看到地面是否开裂。 业主要求开发商赔偿,物业答应出方案整改,但是一直拖着没解决。 这种裂缝是什么原因造成的,应该用什么样的整改方案呢? 各位大侠请不吝赐教。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-4 20:59 编辑
装修快结束了,业主发现顶面开裂了,原以为是墙漆开裂,结果铲除后发现是楼板开裂了。
这是砖混结构的房子,这是1楼,2楼顶面没有发现开裂,2楼已经装修贴砖完了也没法看到地面是否开裂。
业主要求开发商赔偿,物业答应出方案整改,但是一直拖着没解决。
这种裂缝是什么原因造成的,应该用什么样的整改方案呢?
各位大侠请不吝赐教。
14楼
过来学习下
回复
15楼
这种问题现在还不好说是什么原因,混凝土产生裂缝有很多原因的。
开发商不解决直接投诉!!
回复
16楼
原因很多,先找设计院复核吧
回复
17楼
看图好像是预埋线管引起的,保护层不够,碳纤维加固吧。
回复
18楼
ma.zichao 发表于 2013-11-7 14:54 看图好像是预埋线管引起的,保护层不够,碳纤维加固吧。赞同这个观点。如果是钢筋保护层不够请看一下开裂方向
回复
19楼
ma.zichao 发表于 2013-11-7 14:54 看图好像是预埋线管引起的,保护层不够,碳纤维加固吧。赞同这个观点。如果是钢筋保护层不够请看一下开裂方向
回复
20楼
cchenghongbing 发表于 2013-11-5 15:52 你这个应该是结构裂缝,导致裂缝的原因很多,采用高压注浆试试是这样的,问题不大,采用高压注浆,涂料重做。或炭纤维(可是面积不大用不着,施工后卫生很难搞),找开发商或投诉,只有这点地方作用不是很大。
回复
21楼
ma.zichao 发表于 2013-11-7 14:54 看图好像是预埋线管引起的,保护层不够,碳纤维加固吧。这不是钢筋多少的问题,是混凝土浇筑后为了工期,上人或材料过找,混凝土坍落度太大,养护未跟上,还有天气温度高未覆盖,所以在拆除模板后,楼上有滴水,楼下可看到有潮湿现象,这不影响项目,楼上若是卫生间可在上边做防水,这是本人简介。
回复