本帖最后由 wfng0926 于 2013-11-5 22:26 编辑 6+1砖混住宅楼出现如下问题怎么处理,墨线是轴线,上面砌240墙,希望大家给个意见
本帖最后由 wfng0926 于 2013-11-5 22:26 编辑
6+1砖混住宅楼出现如下问题怎么处理,墨线是轴线,上面砌240墙,
希望大家给个意见
![IMG_20131102_145220.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/0E/1E/rBBhH11HOu2AX4e5AAwqOoZvE3E576.jpg)
![IMG_20131102_145227.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20131102_145400.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20131101_161732.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
什么问题?你弹的墨线是边线还是中线?
回复
3楼
牛逼,柱子都偏移这样了
有一种办法可以,直接把钢筋烧了重新打孔把钢筋插进去在用那个什么胶
回复
4楼
毕业设计-宿舍楼全套结构图及计算书
回复
5楼
信息部明确 能详细点吗
回复
6楼
轴线,上面砌墙怎么处理好
回复
7楼
轴线,上面砌墙怎么处理好
回复
8楼
你的墙中心是在轴线中心?
回复
9楼
构造柱钢筋偏了,重新植筋。施工水平实在是无法评价。
回复
10楼
wfng0926 发表于 2013-11-5 22:27 轴线,上面砌墙怎么处理好柱、梁植筋增大断面,达到设计要求的断面。但必须设计院出具处理意见,经建设单位、监理单位同意,方可实施。
回复
11楼
这个施工也乌龙的,植筋加大底梁面了。
回复