本帖最后由 wfng0926 于 2013-11-5 22:26 编辑 6+1砖混住宅楼出现如下问题怎么处理,墨线是轴线,上面砌240墙,希望大家给个意见

本帖最后由 wfng0926 于 2013-11-5 22:26 编辑

6+1砖混住宅楼出现如下问题怎么处理,墨线是轴线,上面砌240墙,
希望大家给个意见

IMG_20131102_145220.jpg


IMG_20131102_145227.jpg


IMG_20131102_145400.jpg


IMG_20131101_161732.jpg

免费打赏
建筑人
2013年11月04日 20:08:08
2楼
什么问题?你弹的墨线是边线还是中线?
回复
liu24456
2013年11月04日 20:33:35
3楼
牛逼,柱子都偏移这样了
有一种办法可以,直接把钢筋烧了重新打孔把钢筋插进去在用那个什么胶
回复
lsk088
2013年11月04日 21:21:39
4楼
毕业设计-宿舍楼全套结构图及计算书
回复
xiaolinzi1287
2013年11月04日 22:36:55
5楼
信息部明确 能详细点吗
回复
wfng0926
2013年11月05日 22:27:42
6楼


轴线,上面砌墙怎么处理好
回复
wfng0926
2013年11月05日 22:28:28
7楼


轴线,上面砌墙怎么处理好
回复
chengzi0007
2013年11月05日 23:16:43
8楼
你的墙中心是在轴线中心?
回复
无间道
2013年11月06日 06:52:05
9楼
构造柱钢筋偏了,重新植筋。施工水平实在是无法评价。
回复
建筑人
2013年11月06日 09:32:49
10楼
wfng0926 发表于 2013-11-5 22:27 轴线,上面砌墙怎么处理好柱、梁植筋增大断面,达到设计要求的断面。但必须设计院出具处理意见,经建设单位、监理单位同意,方可实施。
回复
木土阳太
2013年11月06日 09:55:51
11楼
这个施工也乌龙的,植筋加大底梁面了。