本人做了一个项目其中一条审查意见是这么的:“ 应给出变压器低压侧电源总开关的短路通断能力。”请问各位,这个我在图纸上怎么表达呢。
本人做了一个项目其中一条审查意见是这么的:“ 应给出变压器低压侧电源总开关的短路通断能力。”
请问各位,这个我在图纸上怎么表达呢。
2楼
按经验:变压器的容量x1.4再除以Uk%
回复
3楼
chint2019 发表于 2013-11-4 23:57 按经验:变压器的容量x1.4再除以Uk%怎么算我知道,我意思是说在图中我该怎么表达出来
回复
4楼
无法看到开关的极限分断能力,也看不出设计的开关(大小)是否合理。
因为图上没有变压器的容量,阻电压应是6%,且写成Uk%=6;
朋友知道计算方法,为什么不给出变压器的容量,是按什么选630A的开关?
断路器极限分断能力Ics (kA)
回复
5楼
楼上分析得清楚,应该吧变压器型号及规格表达出来。变压器电源从哪里来?
回复
6楼
实际上,是你选择的开关型号没写全。看看厂家的样本,不同的短路分断对应不同的字母表达。
审图要求的就是这个问题!
回复
7楼
塑壳断路器 参数就是那样了
回复
8楼
就是通过短路电流计算,得出该回来短路电流最大值 ,然后看你选的开关开断能力是否与之匹配。
回复