变压器低压侧电源总开关的短路通断能力?
双鱼座
双鱼座 Lv.11
2013年11月04日 20:32:00
只看楼主

本人做了一个项目其中一条审查意见是这么的:“ 应给出变压器低压侧电源总开关的短路通断能力。”请问各位,这个我在图纸上怎么表达呢。

本人做了一个项目其中一条审查意见是这么的:“ 应给出变压器低压侧电源总开关的短路通断能力。”
请问各位,这个我在图纸上怎么表达呢。

变压器系统部分截图1.jpg


变压器部分截图2.jpg

免费打赏
chint2019
2013年11月04日 23:57:09
2楼
按经验:变压器的容量x1.4再除以Uk%
回复
双鱼座
2013年11月05日 09:41:40
3楼
chint2019 发表于 2013-11-4 23:57 按经验:变压器的容量x1.4再除以Uk%怎么算我知道,我意思是说在图中我该怎么表达出来
回复
lingxuct
2013年11月05日 10:05:12
4楼
无法看到开关的极限分断能力,也看不出设计的开关(大小)是否合理。

因为图上没有变压器的容量,阻电压应是6%,且写成Uk%=6;

朋友知道计算方法,为什么不给出变压器的容量,是按什么选630A的开关?

断路器极限分断能力Ics (kA)
回复
春36
2013年11月05日 10:17:28
5楼
楼上分析得清楚,应该吧变压器型号及规格表达出来。变压器电源从哪里来?
回复
zigj
2013年11月05日 10:50:42
6楼
实际上,是你选择的开关型号没写全。看看厂家的样本,不同的短路分断对应不同的字母表达。
审图要求的就是这个问题!
回复
chint2019
2013年11月05日 12:01:28
7楼
塑壳断路器 参数就是那样了
回复
zh-zcj
2013年11月05日 16:30:02
8楼
就是通过短路电流计算,得出该回来短路电流最大值 ,然后看你选的开关开断能力是否与之匹配。
回复

相关推荐