浇注型干式变压器与油浸式变压器、浸清漆型干式变压器相比,维修和检查简单,可靠 性 也髙,不易发生故障。但是,变压器是电气线路中的主要设备,一旦发生故障而断电,有关 用电设备就会停止工作,造成极大影响。因此,为了保证变压器正常运转,切实地进行日常 的维修和检查是十分重要的,同时即使是很小的也可事先发现,避免事故。 ―、维修和检查时的事项 在带电情况下维修检查,往往会发生危险,必须充分注意安全。
―、维修和检查时的事项 在带电情况下维修检查,往往会发生危险,必须充分注意安全。
1.在带电状态下的维修和检查
检查处于带电状态下的浇注型干式变压器时, 绝对不可触及浇注型绕组的环氧树脂表面。 因 为在运行中其表面电位与其内部绕组导体上的电位大致相等,触及后有危险。 通常在浇注型绕组环氧树脂表面醒目之处钉有写上“禁止运行中触及”的警告铭牌,必须严 格遵守。
2、停电状态下的维修检查
(1)停电维修和检杳时,应核使变乐器和有关用电设备已切断电源。
(2)应采取使开关电器不能从新关合,切断操作电源及联锁等安全措施。
〔3〕接受带电部位时,一定耍用与这一回路电压相适应的验电器检查,确认带电部位处于 无电压状态。
(4)为广避免电磁感应和静电感应引起的危险.应该在接线端接好接地线后|进行维修和检查 工作。
3 其他注意事项
工具使用前和用毕后都要清点件敉.以防遗留,并且要防止因工作失误或工具破损等而造成 变压器损伤等事故
二、日常的维修检査
日常的维修检查就是从外观检查浇注型干式变压器的运转状态。 万一发现有异常迹象, 要迅 速采取适当措施,避免发生事故。
曰常检查项目按表 1 -11 所列实施。
曰常检查中发现有异常部分和异常现象时,如果原因不明,应当同制造厂联系,采取适当措 施。
三、定期检查
隔一定周期后停电进行维修检查是为了保证变压器的正常运行, 主要检查一些日常检査中查 不到的带电部位。疋常状态运行吋,尽管浇注部分不容易发生裂纹,仍需定期检查 检查 项目
凡附有*标记者“可改为临时检修、必要吋应停止变压器运行’进行柃査。并问制造厂联系, 采取措施。
第一次定期检査是在运行刚开始后的 2〜3 个月,以后每年至少一次。
四、刚开始运行后的检查
运行刚开始后,必须特别注意检査下列各点:
(1)有无异常声音、异常振动。
(2)有无异常气味
(3)有无由于局部过热、有害气体等造成变色。
(4)房屋或柜内的温度是否特别高。
(5))通风、换气状态是杏正常,风冷式浇注形变压器的风冷装置是否正常运转,风扇的旋转 方向是否正确。