关于建筑设计防火规范中室内消火栓用水量的一些疑问
wenruxue
wenruxue Lv.2
2013年11月05日 16:50:35
只看楼主

在GB50016-2006建筑设计防火规范中,第79页,表8.4.1列举了各类建筑物的消防用水量,其中:h<24m,V<10000m3的厂房,消防用水量为5 l/s, 但同时使用水枪数量是2支。一般设计时,单支室内消火栓的用水量都采用的是5 l/s, 也就是说同时使用2支水枪的用水量应该是10 l/s这就与规范中的消防水量发生了矛盾,或者在这类建筑中使用的是单支2.5 l/s的室内消火栓?

在GB50016-2006建筑设计防火规范中,第79页,表8.4.1列举了各类建筑物的消防用水量,其中:
h<24m,V<10000m3的厂房,消防用水量为5 l/s, 但同时使用水枪数量是2支。
一般设计时,单支室内消火栓的用水量都采用的是5 l/s, 也就是说同时使用2支水枪的用水量应该是10 l/s
这就与规范中的消防水量发生了矛盾,或者在这类建筑中使用的是单支2.5 l/s的室内消火栓?
同样的情况还存在与多于8层的住宅和体积在5000~10000的病房楼和门诊部,希望在这方面有见解的高人给与指点,谢谢!
免费打赏
cake_01
2013年11月05日 17:50:01
2楼
表中给的数值是最小值,,见规范8.4.1条第2款的表述。
回复
cake_01
2013年11月05日 18:03:52
3楼
以住宅层高为2.9m计算,,充实水柱Sk=(2.9-1)/sin45=2.6m,但应满足规范8.4.3条第7款不小于7m,所以取7m。当Sk=7m,水枪喷嘴口径为19mm(常用型)时,流量为3.8L/s,当满足需两股(非住宅时也有可只需一股水柱的情况)水柱到达时,消火栓用水总量为3.8*2=7.6L/s,而非表中的5L/S.
回复
liu8661497
2013年11月06日 08:34:15
4楼
期待高手的解答啊。
回复
zhanghaijun760209
2013年11月06日 11:01:26
5楼
采用DN50口径的消火栓(现在已经很少有了)
回复
w-jwei
2013年11月06日 16:38:11
6楼
看看建规8.4.1条文解释:
3 低层建筑室内消火栓给水系统的消防用水量。
低层建筑室内消火栓给水系统的消防用水量是扑救初期火灾的用水量。根据扑救初期火灾使用水枪数量与灭火效果统计,在火场出1支水枪时的灭火控制率为40%,同时出2支水枪时的灭火控制率可达65%,可见扑救初期火灾使用的水枪数不应少于2支。
考虑到仓库内一般平时无人,着火后人员进入仓库使用室内消火栓的可能性亦不很大。因此,对高度不大(例如小于24m)、体积较小(例如小于5000m3)的仓库,可在仓库的门口处设置室内消火栓,故采用1支水枪的消防用水量。为发挥该水枪的灭火效能,规定水枪的用水量不应小于5L/s。其他情况的仓库和厂房的消防用水量不应小于2支水枪的用水量。
这里是放宽了!!
回复
bearxwx
2013年11月08日 16:15:55
7楼
cake_01 发表于 2013-11-5 18:03 以住宅层高为2.9m计算,,充实水柱Sk=(2.9-1)/sin45=2.6m,但应满足规范8.4.3条第7款不小于7m,所以取7m。 …学习!我也刚刚看到这里,的确建规里面是最小值,具体计算是在后面找吗
回复
bearxwx
2013年11月08日 16:16:20
8楼
zhanghaijun7602 发表于 2013-11-6 11:01 采用DN50口径的消火栓(现在已经很少有了)普遍是DN65吧
回复
wenruxue
2013年11月13日 10:27:45
9楼
太谢谢各位的倾囊相助了!!看来是规范看的不仔细,呵呵,还是群众的力量大啊!