只看楼主 我来说两句1.第一张第三张图片,两个在墙上的密闭线盒,位置是不是应该错开。如不错开人防墙混凝土厚度不够,在我们这人防办是不同意的。
2.人防门门框周边的箍筋往往会距离大小不一,也是人防办经常提出的问题。
3.注意所有过墙套管在定好位置以后的固定。一定要把套管的翼环和墙体主筋进行焊接,以免木工支模或混凝土浇筑时套管发生位移,后期修理费用很高。
4.照片中用于消防通风和水的套管翼环应该有问题,应该根据不同的位置,翼环的片数是不同的,有一片,两片或三片的,而且翼环的厚度也有要求,应该注意多看人防规范。
5.最后一张顶板上的密闭线盒距离两口的位置好像有点远,应该在30公分以内。
回复 举报