人货梯架在地库顶板上面,板厚300mm,下面脚手架拆除了。求加固方案,主楼是28层的高层。
人货梯架在地库顶板上面,板厚300mm,下面脚手架拆除了。求加固方案,主楼是28层的高层。
2楼
这是后来加固的方案,望各位点评。不过此处是人防,竟然预埋螺栓把顶板和大梁打穿,不符合规范啊!!!
回复
4楼
hairirenjun 发表于 2013-11-7 08:32 为什么要打穿楼板,这样的支撑显然显得有点苍白了,你要核算下,楼板的承载能力,对照图纸,等等,我以前也做过一 …就是说打穿了楼板,大梁也打穿了,这个东西是他们现场施工员自己决定的,没有经过技术科啊。麻烦……
回复
5楼
资料很好 先下载看看
回复
6楼
这个很难设计啊,同求大师指点啊。
回复
8楼
zhantao1536 发表于 2013-11-7 09:43 资料很好 先下载看看你下载什么看看啊?文不对题,看好了在回复,别让人明显看出来灌水。
回复
9楼
人防地下室顶板浇筑没预留人货电梯基础螺栓?人货电梯基础下面的梁都要支撑,降低集中荷载对梁板的冲击。
回复
10楼
我们原来也遇到过这个情况,不过我们不是在人防上,就是在地下室上,我们采取的是在下面做的实心砖跺然后把楼板打个洞,在砖垛上留30公分浇筑膨胀混凝土,我们是18层的
回复